Schwellenwerte und Grenzen

Stand 25.12.2020 - berücksichtigt EEG 2021 in der Fassung 12.2020.


Einige Werte, alle Angaben ohne Gewähr.

Schwellenwert bezogen auf
Bedeutung
<= 3,68 kVA
bis hier muss keine Blindleistung bereitgestellt werden.
(Ab > 3,68 kVA muss ein WR Blindleistung bereitstellen können. -> Vorgabe des Netzbetreibers in der Einspeisezusage)
bis 4,6 kVA kann man mit einphasigen WR arbeiten, wegen maximaler Schieflast der Netzphasen.
(Einsatz dreiphasiger Wechselrichter oder kommunikative Kopplung dreier einphasiger Geräte für die Leistung, die 4,6 kVA pro Außenleiter (ugs. Phase) übersteigt)
> 7 kWp Ab hier wird man früher mit einm "intelligenten Messsystem" beglückt.
(Eher unwichtig, kommt sowieso)
> 10 kWp IBN innerhalb von 12 Kalendermonaten Geringfügige, vernachlässigbare Vergütungsstufung für den Teil über 10 kWp.
(Kein Grund, nur 10 kWp zu bauen!)
Liebhaberei-Antrag nicht mehr formlos / beim FA möglich (dafür aber Verlust-Verrechnung).
> 13,8 kVA Netzverknüpfungspunkt Ab hier muss die Anlage Blindleistung im Bereich von -0,9->0,95 bereitstellen können
(unwichtig, können heutzutage alle WR; siehe Einspeisezusage des Netzbetreibers)
> 25 kVA
je Zähler
bitten manche VNB um Dreipunkt (3.) statt BKE wegen der Belastung der Kontakte/"Messer".
> 25 kWp
(bis 31.12.2020 > 30 kWp)
IBN innerhalb von 12 Kalendermonaten
ferngesteuerte Reduzierung der Einspeiseleistung z.B. durch Rundsteuerempfänger. Bei kleineren Anlagen kann stattdessen die Einspeiseleistung am Verknüpfungspunkt* auf 70% reduziert werden (hart/weich) *.
> 30 kWp
IBN innerhalb von 12 Kalendermonaten Ab hier wird (auf 40%) reduzierte EEG-Abgabe auf Eigenverbrauch erhoben. => Erzeugungszähler nötig.
Bereits 32-33 kWp bringen mehr, als die Umlage (Peanuts!) kostet.
> 30 kVA Netzverknüpfungspunkt bzw. Summe der Wechselrichter
ab hier wird in 99% der Fälle ein (zentraler) NA-Schutz erforderlich -> TAB Netzbetreiber(?)
> 40 kWp IBN innerhalb von 12 Kalendermonaten Vergütungsstufung
> 44 A (ca. 30,5 kVA)
Zählerplatz ggf. Wandlermessung nötig, außer MSB bietet direkte Messung > 44 A an.
> 100 kWp IBN innerhalb von 12 Kalendermonaten
Pflicht zur Teilnahme an der Direktvermarktung und Vergütungsstufung, Funkrundsteuerempfänger oder Fernwirkanlage verpflichtend (Ergänzung zu den TAB -> Netzbetreiber(?))
> 135 kVA
Anlagenzertifikat nötig
> 300 kWp
IBN innerhalb von 12 Kalendermonaten Wahlweise Eigenverbrauch oder Ausschreibung
> 750 kWp IBN innerhalb von 12 Kalendermonaten ? Pflicht zur Ausschreibung, Ende der Vergütungsstufung


* Sensor für 70% darf vor ALLE Verbrauchszähler an die Hauszuleitung angeschlossen werden auch wenn z.B. ein Mieter einen eigenen Zähler mit Vollversorgung durch ein EVU hat.


Ergänzungen und Quelle Magische Grenzen und Schwellenwerte - danke für die Vorarbeit an bauerkiel, tnetwork, pflanze.