Blog-Artikel aus der Kategorie „Speicher“

    Alte Wärmepumpen sind zumeist ohne smarte Ansteuerungsmöglichkeiten. Neue Wärmepumpen lassen sich eventuell nicht ansteuern, da keine Steuerung für ein SmartGrid existiert.

    Daher ist eine direkte Ansteuerung mit einer PV-Steuerung (z.B. SMA Homemanager) nicht möglich

    (Kategorie Speicher, da der beste und effizienteste Speicher eine gut angesteuerte WP ist).


    Zur Wärmepumpenansteuerung allgemein:

    Da die WP nicht direkt angesteuert werden kann und in die Steuerung auch nicht eingegriffen werden soll (Garantie, gefährliche Spannung etc.), werden einfach die Temperaturfühlerkreisläufe der Wärmepumpe künstlich verändert. Diese melden dann veränderte Temperaturen an die WP und die WP reagiert entsprechend.

    Zumeist sind in den Fühlerkreisläufen NTC Widerstände vom Typ (ähnlich wie) 5kOhm verbaut. Zumindest auf WP von IVT, die meisten von Bosch und Junkers etc. trifft dies zu.

    Die konkreten Widerstandsangaben beziehen sich daher auf diese Modelle und müssten bei anderen Modellen

    Weiterlesen

    Viele stellen sich bei der Planung einer Photovoltaikanlage die Frage, ob sie die Anlage mit einem Batteriespeicher versehen sollen oder nicht. Wie so oft im Leben kann man diese Frage nicht so einfach mit ja oder nein beantworten. Die Erwartungen an eine solche Anlage und die Vorstellungen, was man damit bezwecken will, sind so verschieden wie die Menschen selbst. Um die richtige Entscheidung zu treffen, ist es wichtig, im Vorfeld alle Informationen, die eine solche Entscheidung beeinflussen zusammenzutragen. Einige Aspekte, die häufig bei der Entscheidung für oder gegen einen Batteriespeicher eine Rolle spielen, habe ich an dieser Stelle mal etwas näher betrachtet.


    Ökonomische Aspekte

    Ich bin davon überzeugt, dass sich bis heute kein einziges Batteriespeichersystem wirtschaftlich gerechnet hat und dass auch in den nächsten 10 bis 20 Jahren Batteriespeichersysteme wirtschaftlich ein Verlustgeschäft bleiben werden. Die Anschaffungskosten sind viel zu hoch gegenüber dem, was man

    Weiterlesen

    Wolken-Gemeinschafts-Speicher sind gut gemachtes Marketing für ein meist teuren Stromvertrag mit Volumentarif OHNE Mehrwert. Sieht günstig aus, ist es aber nicht. Die Bezeichnung "Flatrate" ist irreführend. Ich lasse die Finger davon.


    "Eine Cloud-Lösung ist im Grundsatz nichts anderes als ein Tarifmodell für einen Stromliefervertrag. Da wird Einspeisung, Speicherung, Bezug, Flatrate, Grundgebühr und Vergütung miteinader verquirlt, bis am Schluss jede Transparenz weg ist."
    Das Einzige was bei PV "Erträge erzielt ... ist der PV-Generator mit dem notwendigen WR. Alles andere sind Zecken, die von diesem Ertrag saugen und ihren Anteil daran haben möchten. Dafür gibt man vernünftigerweise nicht auch noch viel Geld aus." (Zitat 1 und 2  Monsmusik )


    "ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwo die Aussage gelesen hätte, dass es eine Kombination mi[t] Speicher oder Cloud gäbe, die an die Wirtschaftlichkeit reiner PV-Anlage ran kommt." (Zitat @Ausmww)

    Weiterlesen

    Stromspeicher sind meist defizitär. Aus dem Akku kostet eine kWh Strom ca. 40 - 50 Cent (Stand Mitte 2019). Hochwertiger Ökostrom inkl. Förderbeitrag aus dem Netz für ca. 28 Cent je kWh ist wesentlich günstiger.


    "das war eine meiner dümmsten entscheidungen mir speicher anzuschaffen [...] allein für die anschaffungskosten hätte ich lässig zehn jahre lang entspannt strom vom netz beziehen können... plus die einspeiseverluste durch aufladen und erhaltungsladen des speichers... speicher kostet einfach noch viel zuviel [...] buche das einfach für mich unter lehrgeld ab weil ich zuwenig auf dieses forum gehört hatte damals... :x" (Zitat  hutschiwutschi )


    Nur wenige Systeme/Kombinationen können das Haus vom Stromnetz trennen (Inselbetrieb). Viele Systeme sind bei Stromausfall nutzlos!


    Spaßfaktor?

    Sachliche Speicher-Darlegungen

    Weiterlesen

    Abkürzung Volltext Erklärung
    SOH State of health
    Gesundheitsstatus Akkuzellen, in%
    SOC State of charge
    Ladezustand, in %
    Hybrid WR
    Hybrid Wechselrichter
    Kann sowohl Netzeinspeisung als auch Akku be- und entladen
    Insel WR
    Insel Wechselrichter
    WR ohne Netzeinspeisung, baut ein 230V AC Inselnetz auf, ggf. auch dreiphasig ("Drehstrom")
    Einspeise WR
    Einspeise Wechselrichter
    Kann nur ins Netz einspeisen, kein Akku Betrieb
    CAN CAN- Bus
    Kommunikationsbus System, häufig zwischen WR und Speicher; Z.B. CAN + & CAN - oder CAN H & CAN L
    BMS Battery Management System
    Batterieüberwachung und - Schutz z.B. gegen Überladung und/oder Tiefentladung; auch auf Zellebene
    RS485 RS485- Bus
    Serielles Bussystem, Datenverbindung zwischen Wechselrichter und Datenlogger und /oder Zwischenszählern
    Modbus Modbus- Bus
    Serielles Protokoll, kann über RS485 oder LAN übertragen werden, -> Modbus RTU oder Modbus TCP, benötigt 2 Adern, selten auch Ground (nicht Erde PE!)

    Weiterlesen