Abkürzungen, erste Schritte, FAQ, Übersicht

Die wiederholt als "Gold wert" gelobten FAQ sind der letzten Seite dieses Blogs zu finden. (1x1, Grundwissen, Einsteiger-Hilfe usw.) Direkte Adresse: https://www.photovoltaikforum.com/wissen/entry/2-faq-wertvolle-informationen-zu-pv-anlagengr%C3%B6%C3%9Fe-stromspeicher-wirtschaftlichkeit/

    Link: FAQ - wertvolle Informationen zu PV-Anlagengröße, Stromspeicher, Wirtschaftlichkeit, Eigenverbrauch, Optimierung, Simulation, erwartbarer Ernte, Auslegung, Wärmepumpe, rechtlichen und steuerlichen Grundlagen, Netzanschlussbegehren zwecks EEG-Vergütung uvm

    Link: Bildergalerie PV-Anlagen

    Dachmaße ermitteln

    Für die Solarplanung sind die Maße der Flächen wichtig. Quadratmeter sind nur für grobe Überschlagsrechnung geeignet da Module nicht flüssig sind.
    • Baugesuch ansehen, messen oder ablesen, mit Maßstab (meist unten rechts angegeben, oft 1:100) multiplizieren
    • Deckmaß über mehrere Pfannen messen, daraus Schnitt (Einzelmaß) berechnen. Mit gezählten Pfannen multiplizieren

    Stehend und liegend kombinieren

    Hochkant und quer können bei den meisten Modulen ohne Kreuzmontage, d.h. ohne doppelte Unterkonstruktion, ohne, dass ein Teil absteht/heraussteht kombiniert werden. Herstellerangaben beachten, Module nicht "auf den Kopf" stellen (wegen Feuchtigkeit Anschlussdosen).

    Fläche nutzen!

    Ca. 4,5 m

    Weiterlesen




    Ausgangslage: Ein String Richtung NNO mit 13 Modulen an einem SMA Tripower 10.0. Der String ist ab ca. 15Uhr im Sommer stark verschattet (im Winter ab 12Uhr, zur Sonnenwende sogar schon ab 11:30).

    Im obigen Diagramm zeigt der schwarze Pfeil (links unten) auf die Ertragslinie des Strings mit nur 13 Modulen, der rote Pfeil (rechts unten) auf die neue Linie des verlängerten Strings (22 Module). Leider ist/sind beide Tage nicht optimal, aber um eine grobe Einschätzung zu geben:

    An der Verschattung hat sich jetzt geändert: zwischen 15:30 und 16:45 sind einige Module mehr noch so gerade in der Sonne -> und es werden noch ca. 1,5kW (!) an Strom erzeugt.

    Es ist "natürlich" kein Wunder dass bei mehr Modulen auch mehr Strom erzeugt wird, aber: Von den jetzt 22 Modulen sind zum Zeitpunkt der "Messung" auch nur knapp 7-8 mit Sonne beschienen. Das Schattenmangement funktioniert also und die Aussage manches Solateurs: "Ein Schattenmodul zieht den ganzen String runter"
    kann endgültig als Humbug…

    Weiterlesen



    Ich habe - um es mal auszuprobieren und: weil ich es kann - die Verstringung an meinem Wechselrichter geändert.
    Der Grund dafür ist folgender: Verstringt sind 2x12 Module - also 12 Module in Serie parallelgeschaltet zu (noch) einmal 12 in Serie.

    Es ergibt sich dadurch eine Verzwölffachung der Modulspannung und eine Verdoppelung des Stromes (Die Srienschaltung erhöht die Spannung und der Strom bleibt gleich, durch die Anschließende Parallelschaltung verdoppelt sich dann der Strom).
    Die Module sind alle gleich ausgerichtet, also alle nach SSW.

    Im Sommer ergibt sich folgendes Problem:

    12 Module(siehe unten) liefern so ungefähr 360Volt unter Last, bei Wärme etwas weniger. An warmen bis heißen Tagen geht die Spannung dann auf 300-320Volt zurück und der Wechselrichter bekommt erkennbar Schwierigkeiten noch einen Arbeitspunkt zu finden, außerdem fällt auf einen Teil der Module Schatten vom Schornstein, zumindest in der Theorie sollte das Ergebnis von 1x24 Modulen besser sein, als von 2x12…

    Weiterlesen

    Im Beitrag String, String und PolyString habe ich meine SüdWest Seite vorgestellt. Hier sind 2 Strings à 12 Module als PolyString verschaltet.
    Also 12 Module in Serie (Spannung erhöht sich) und dann parallel.

    Je nach Verschattung ist der PolyString im Nachteil, weil fällt in String 1 ein Modul wegen Verschattung aus, dann regelt der Wechselrichter die Spannung entsprechend herunter und "irgendein" Modul in String 2 fällt mit aus. Wenn also ein Modul zu diesem Zeitpunkt 30Watt liefert, dann fallen 60Watt weg.

    :ironie:Um das in der Praxis zu vergleichen muss ich "nur" zwei annähernd gleiche Tage finden und diese mniteinander vergleichen.


    Ein Kurve aus 2019 eines nahezu perfekten Tages. Zwischen 09Uhr und 12 Uhr sieht man in der Spannungskurve einiges "gekrisel" dass ist Schatten vom Schornstein, der langsam über die Module wandert. Der Sprung sind 381Volt zu 296 Volt, etwa 86Volt, wenn wir die Daten der Module zu Grunde legen werden hier gerade 2,8-3,0 Module "ausgeblendet". Zur Erinnerung:…

    Weiterlesen

    Anlagenplanung? Zuerst PV-Handbuch lesen!

    Mieterstrom

    ist etwas anderes als die einfachere Variante - ich nenne sie

    Strom an Mieter / Strom an Dritte verkaufen

    Messkonzept

    Anlage ist auf dem Dach, das Netz ist unten.
    Anmerkung: Meist werden Messkonzepte grafisch umgekehrt dargestellt (Netz / HAK oben)!

    Strom-fluss Kaskadenmessung
    (exemplarisch)
    kurz Zählerstand
    Jahresanfang
    kWh

    Zählerstand
    Jahresende
    kWh

    Differenz kWh
    Jahresende minus J.anfang

    bzw. kWh des virtuellen Zählpunkts
    bzw. Kommentar

    PV-Anlage 20 kWp
    Ernte sei 1010,1 kWh je kWp
    | (ggf.) Erzeugungszähler
    EZ 2.8.X 0
    2.8.X 20202 2.8.X 20202 Erzeugung

    Verbrauch Anlagenbetreiber (Vermieter)
    virtueller Zählpunkt 1700 Netzbezug
    1202 (Eigen-)Verbrauch PV-Strom
    |

    Weiterlesen

    Alte Wärmepumpen sind zumeist ohne smarte Ansteuerungsmöglichkeiten. Das heißt sie haben eine feste, nicht regelbare hohe Stromaufnahme.
    Auch manch neue Wärmepumpe hat keine Steuerung für ein SmartGrid und lässt sich ebenso nicht ansteuern.
    In diesen Fällen ist eine direkte Ansteuerung mit einer PV-Steuerung (z.B. SMA Homemanager) nicht möglich.
    => Bereits in der Planung prüfen, ob die angedachte WP intelligent steuerbar ist und modulierend betrieben werden kann.

    Der beste und effizienteste Speicher ist eine gut angesteuerte und eingestellte WP. Je nach Wärmequelle kann die tags meist höhere Umweltwärme mit PV-Strom zum Wärmen genutzt werden. Der Umweg über einen Stromspeicher ist nicht zu empfehlen.

    Zur Wärmepumpenansteuerung allgemein:
    Wenn eine WP nicht direkt angesteuert werden kann und in die Steuerung auch nicht eingegriffen werden soll (Garantie, gefährliche Spannung etc.), werden einfach die Temperaturfühlerkreisläufe der Wärmepumpe künstlich verändert. Diese melden dann…

    Weiterlesen

    Ich habe mich ein wenig mit Anlagenplanung beschäftigt und möchte hier nun etwas Wissen weitergeben:

    Angenommen Du hast ein Dach, darauf passen 3x18 Module, dann hast Du Dir vielleicht meinen Beitrag zur Wechselrichter Auslegung durchgelesen oder hast allgemein schon Erfahrung gesammelt und stellst fest, man da könnte ich doch einen SMA Tripower nehmen, der ist dreiphasig und 18 Module je Eingang ist genau das was ich brauche für die Auslegungsspannung von 580Volt! Dann liest Du Dir das Datenblatt durch und stellst entsetzt fest dass der ja nur zwei MPP-Regler hat (auch MPPT (T=Tracker genannt). Muss jetzt ein größerer Wechselrichter her? Nö!
    Da wir hier den (einfachen) Fall haben dass alle Module in der gleichen Richtung unterwegs sind und alle die gleiche Anzahl (und Leistung) haben, wird es einfach: Wir können parallel schalten. Das bedeutet, dass jetzt keine Spannungserhöhung mehr stattfindet, sondern eine Stromerhöhung.
    (Die Spannungen=Anzahl der Module je String müssen gleich…

    Weiterlesen

    eine Auswahl häufig verwendeter Abkürzungen aus den Bereichen Energie, PV, Haustechnik, Steuern


    Abkürzung auch Bedeutung
    1~ 1ph einphasig, Einphasenwechselspannung
    2RZ
    2T2RZ
    2R-Z

    Zweirichtungszähler
    Zweitarif-Zweichrichtungszähler
    3.HZ elektronischer Zähler mit Dreipunkt-Befestigung
    3-Punkt Zähler- Dreipunkt-Zähleraufnahme, veraltet. Wird abgelöst durch BKE
    3~ 3ph dreiphasig, Dreiphasenwechselspannung
    AAR Anlagenseitiger Anschlussraum, für Hauptleitungsabzweigklemmen und weitere Betriebsmittel nach Zähler. (Früher OAR = Oberer Anschlussraum)
    AC Wechselspannung, engl. alternating current
    afaik
    afair
    soweit ich weiß, engl. as far as I know
    ... erinnere, ... remember
    APZ Abschlusspunkt Zählerplatz (Platz für Kommunikationstechnik des VNB / MSB)
    AQ Autarkiequote
    BKE
    BKE-A
    BKE-AZ
    BKE-I

    Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung
    ... Aufbau
    ... Aufbau inkl. Raum für Zusatzanwendungen
    ... integriert

    Weiterlesen

    Mit dem EU PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM kann die erwartbare Ernte je Ausrichtung (Himmelsrichtung) und Dachneigung ermittelt werden.

    Bild danke Green_Pirate
    1. Ort links absenden / in Karte klicken
    2. rechts Systemverlust von 14% auf 10% reduzieren
    3. (Anlagengröße bei 1 kWp belassen zwecks Vergleichbarkeit * :!:)
    4. Dachneigung (= Slope; 0 ° = flach) und
      Ausrichtung (= Azimuth) eingeben
      • 180 Nord
      • -135 Nord-Ost
      • -90 Ost
      • -45 Süd-Ost
      • 0 Süd [voreingestellt]
      • 45 Süd-West
      • 90 West
      • 135 Nord-West
    5. "Visualize results"
    6. Unten links "Yearly PV energy production [kWh]" (* erwartbare kWh/kWp, kurz h, "Volllaststunden") ablesen - und im Forum je Dachfläche nennen.
      :!:Bitte keine Screenshots aus PVGIS ins Forum. Die Ertragsstunden (* kWh/kWp) die unten links eingekreist sind genügen. Text kopieren, kein Bild, kein PDF :!:

    Weiterlesen

    Abkürzungsverzeichnis (Link)

    "Gold wertes" PV-Grundwissen - Informationen zu PV-Anlagengröße, Stromspeicher, Wirtschaftlichkeit, Eigenverbrauch, Optimierung, Simulation, erwartbarer Ernte, Auslegung, Wärmepumpe, rechtlichen und steuerlichen Grundlagen, Netzanschlussbegehren zwecks EEG-Vergütung und Einspeisezusage, Inbetriebnahme, Cloud-Community (Strom-Cloud), Beratung, Kosten Solarstrom u.v.m.

    "heute morgen überflogen, und dabei in 15 min mehr erfahren als in 3 Terminen à 2 Std. mit sogenannten Experten." (Zitat  whiley85)

    Willkommen im PV-Forum (Stand 22.04.2021). Hinweis: Viele Überschriften enthalten oder sind Links, z.B. ins Speicher-Wissen.


    eine maximal große Anlage - es gibt keine Grenze bei 7,69/10/15/25/30 kWp - mit vergüteter Überschusseinspeisung OHNE Solarstrom-SPEICHER bringt den größten Nutzen und Gewinn! Das bestätigt die Verbraucherzentrale NRW.

    Speicher "sind wie 100km Umweg fahren um beim Tanken 2ct/l zu sparen" (Zitat mdonau), vernichten und kosten Geld und…

    Weiterlesen