Früher hatte ich auch 3,45 V Ladespannung und Floatspannung von 3,35 V. Nachdem ich aber mit dem Batteriecomputer festgestellt habe dass an guten Tagen damit die Zellen zu 100 % geladen werden, habe ich die Ladespannung generell auf 3,40 V, und die Floatspannung auf 3,275 gesenkt. Damit wurden die Zellen bei PV Überschuss im Bereich von etwa 78-93 % gehalten und das reicht völlig aus.
Mit der Kapazitätssteuerung durch den Batteriecomputer ist das einfacher. Diese trennt ab einem einstellbaren Wert die Module vom Regler und bei unterschreiten eines Wertes werden diese wieder dazu geschaltet. Da der Speicher für 5-7 Tage reicht kann ich im Sommer die obere Grenze auf 60 % und die untere Grenze ein paar % darunter setzten und nur den mittleren SOC-Bereich nutzen. Aber da bin ich noch am experimentieren. Im Frühjahr/Herbst muss ich weiter nach oben gehen um schlechte Tage überbrücken zu können.