Beitragvon majo » 31.07.2005, 10:29

Hallo zusammen,

ich möchte eine 20,79 kWp-Anlage errichten lassen.
Der Hersteller plant 3 Wechselrichter (Mastervolt, QS6400, Nennleistung DC 5500 W, PV-Leistungsbereich: 3200 - 7200 Wp) einzusetzen.
Meine Fragen:
1.) Ist die Anzahl bzw. Leistung der Wechselrichter für diese Anlage ausreichend?
2.) Wie sind diese Wechselrichter qualitativ einzuordnen?

Sonnige Grüße
majo
 
- Threadstarter -
 

Beitragvon Frank Bunz » 31.07.2005, 13:58

Hallo Majo,
dazu musst Du noch etwas zu Deinen Anlage mitteilen:
Ausrichtung nach Süd oder abweichend?
Neigung der Module?
Auf schrägem Dach oder Flachdach-aufgeständert oder freistehend?
Lage (Plz-Bereich)?
Verschattungen?
Sollten alle Randbedingungen optimal sein, dann sollte die AC-Nennleistung des WR ca. 10 % geringer als die DC-Nennleistung des Generators sein. Ansonsten kann bei ungünstigeren Verhältnissen auch eine Differenz von -25 % i.O. sein, was jedoch ertragstechnisch Deine gesamte Kalkulation beeinflusst!
Der PV-Leistungsbereich des WR taugt eher nix zur Beurteilung der Unterdimensionierung. Mit einem Dimensionierungsprogramm des Wechselrichterherstellers prüfen! Aber vorsicht, die gehen auch teilweise beim WR von der AC-Spitzenleistung statt der Nennleistung aus beim Dimensionieren.
Viel Erfolg
Frank Bunz
 

Beitragvon Walter » 31.07.2005, 15:29

Auf www.sonnenertrag.de kannst du unter Download das neue Sunny design runterladen.
Hier kannst du deinen WR richtig dimensionieren.
Auch mit deiner Gegend
Gruss Walter ( Lothar Beer )
Versuche nie andere, sondern dich selbst zu übertreffen.
Der Solarlog Shop auf www.solarlog.sonnenertrag.de
www.sonnenertrag.de --- das Info und Ertragsportal
www.sonnenertrag.eu --- unsere internationale Datenbank
Benutzeravatar
Walter
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 2436
Registriert: 20.01.2005, 20:05
Wohnort: Regen

Beitragvon Gast » 31.07.2005, 15:58

Hallo Herr Bunz,

die Ausrichtung des Daches weicht 10 ° von Süd ab (Süd-Ost).
Die Dachneigung beträgt 48°.
PLZ-Bereich 061.
Verschattungen keine.
Maximale Leistung AC: 5500 W.
Was ist Ihre Meinung?

Gruß
Majo
Gast
 

Beitragvon Frank Bunz » 09.08.2005, 09:40

Hallo,
also ich würde bei optimalen Verhältnissen (wie bei Dir) zu einer Wechelrichternennleistung von 85 -90 % der Modulnennleistung raten. Die WR-Spitzenleistung ist dann ungefähr =Modulnennleistung.
Viel Erfolg
Frank Bunz
 