Warum wird eingespeist und nicht der Akku geladen?

  • Kurzer Zwischenbericht:


    Läuft nun perfekt und alles wird optimal genutzt. Man kann nur empfehlen, die prog, Ladung abzuschalten.

    PV-Anlage:


    Module: 32 x Astronergy ASM6610M 280 (8,960 kWp)
    Kommunikation: Sunny Home Manager 2.0 - FW 2.13.6.R
    Wechselrichter: Sunny Tripower 9000TL-20, Sunny Island 6.0H-11
    Akku: LG Chem Resu 10 (9.8 kWh) - Eigenverbrauchsbereich 90%
    Wärmepumpe: Tecalor THZ 404 mit ISG V12.1.2 und EMI

    E-Auto: BMW i4 eDrive 40
    3 x Edimax SP-2101W (2.08) (1 x schalten, 2 x messen)

    Einspeisebegrenzung: 50%


    Prog. Laden abgeschaltet und durch ioBroker auf RPI4 und Modbus ersetzt

    Skript von Maverick78

  • Nach weiteren 4 Wochen kann ich nur bestätigen, das es immer noch super läuft und wirklich nichts mehr eingespeist wird, bevor der Akku voll ist.

    PV-Anlage:


    Module: 32 x Astronergy ASM6610M 280 (8,960 kWp)
    Kommunikation: Sunny Home Manager 2.0 - FW 2.13.6.R
    Wechselrichter: Sunny Tripower 9000TL-20, Sunny Island 6.0H-11
    Akku: LG Chem Resu 10 (9.8 kWh) - Eigenverbrauchsbereich 90%
    Wärmepumpe: Tecalor THZ 404 mit ISG V12.1.2 und EMI

    E-Auto: BMW i4 eDrive 40
    3 x Edimax SP-2101W (2.08) (1 x schalten, 2 x messen)

    Einspeisebegrenzung: 50%


    Prog. Laden abgeschaltet und durch ioBroker auf RPI4 und Modbus ersetzt

    Skript von Maverick78

  • Wart mal ab, bis die helleren Tage wieder kommen. Da wirst du dir wünschen, dass der Akku nicht schon um 11:00 Uhr voll ist...


    Mein Akku wird aktuell auch mit aktivierter Prognoseladung voll, wenn genug Sonne scheint. Das bisschen Einspeisung bis Mittag kommt zustande, weil mein SI nur mit 3,3 kW laden kann.

  • Zitat von spitzb

    Wart mal ab, bis die helleren Tage wieder kommen. Da wirst du dir wünschen, dass der Akku nicht schon um 11:00 Uhr voll ist...
    .


    Dann schaltet man es wieder ein oder SMA optimiert die Software!

    PV-Anlage:


    Module: 32 x Astronergy ASM6610M 280 (8,960 kWp)
    Kommunikation: Sunny Home Manager 2.0 - FW 2.13.6.R
    Wechselrichter: Sunny Tripower 9000TL-20, Sunny Island 6.0H-11
    Akku: LG Chem Resu 10 (9.8 kWh) - Eigenverbrauchsbereich 90%
    Wärmepumpe: Tecalor THZ 404 mit ISG V12.1.2 und EMI

    E-Auto: BMW i4 eDrive 40
    3 x Edimax SP-2101W (2.08) (1 x schalten, 2 x messen)

    Einspeisebegrenzung: 50%


    Prog. Laden abgeschaltet und durch ioBroker auf RPI4 und Modbus ersetzt

    Skript von Maverick78

  • Zitat von the--doctor-9

    Wo ist das Problem wenn der Akku 11Uhr schon voll ist?


    Das Problem ist die 70%-Regelung (EEG § 9) bzw. 50%-Regelung (KFW-Speicherförderung) :!:
    Wenn bei vollem Akku mehr als 50% bzw. 70 % erzeugt werden wird alles abgeregelt was die maximal erlaubte Einspeisung zuzügl. DV übersteigt.

    mit freundlichem Gruß
    smoker59

  • Das prognosebasierte Laden ist für mich das grösste Ärgerniss der SMA Anlage.


    Ich habe das System ja nun schon einige Monate am laufen und kann mir ein kleines Urteil dazu erlauben.


    Auch heute wieder Akku nur 50% voll dafür aber schön alles eingespeist. Nun kann ich ab heute Abend/Nacht wieder den Strom einkaufen.


    Schwachsinn diese Regelung.


    Das prognosebasierte Laden funktoniert nur unter optimalen Bedingungen, wie perfektes Wetter und damit auch einer relativ einfachen Progniseberechung.


    Wolkiges Wetter und eine nicht passende Prognosevorhersage sind das Problem.


    Warum kann SMA nicht eine Einstellung anbieten, dass z.B. der Speicher schnellstens bis z.B. 50% (einstellbar) aufladen soll und erst dann das prognosebasierte Laden greift?

    PV-Anlage:


    Module: 32 x Astronergy ASM6610M 280 (8,960 kWp)
    Kommunikation: Sunny Home Manager 2.0 - FW 2.13.6.R
    Wechselrichter: Sunny Tripower 9000TL-20, Sunny Island 6.0H-11
    Akku: LG Chem Resu 10 (9.8 kWh) - Eigenverbrauchsbereich 90%
    Wärmepumpe: Tecalor THZ 404 mit ISG V12.1.2 und EMI

    E-Auto: BMW i4 eDrive 40
    3 x Edimax SP-2101W (2.08) (1 x schalten, 2 x messen)

    Einspeisebegrenzung: 50%


    Prog. Laden abgeschaltet und durch ioBroker auf RPI4 und Modbus ersetzt

    Skript von Maverick78

  • Da bin ich ja richtig froh zu lesen, dass SMA es auch nicht besser kann als E3DC.


    Geht beim Hersteller mit mehreren Jahrzehnten Erfahrung also genauso wenig wie beim Newcomer und es sind die gleichen Funktionen die sich die Kunden wünschen.

    23 x AXIpremium AC-330-P an E3DC S10 E12 Blackline, 5,28 kWh Speicher & Notstromfunktion
    seit 07/2018 mit 10,56 kWh Speicher
    2 kWp an SMA Sunnyboy 2000 seit 2001
    SolarView zur Visualisierung (E3DC/Modbus, SMA/smap, Versorgerzähler/D0)
    Renault Twizy seit 11/2017, Renault Zoe seit 05/2021