Nachdem ich doch tatsächlich den Stringplan von damals gefunden habe und mir auf dem Dach ein Bild davon gemacht habe, kann ich ohne großen Aufwand die Strings neu festlegen. Ich werde die Strings jetzt wie folgt ändern. 3 Strings werden aus 21 Modulen und 1 String mit 16 Modulen bestehen. Die Strings bleiben sortiert (nach Stromstärke, der Unterschied der Stromstärke innerhalb des Strings variiert um 0,02A, aber das war auch schon vorher der Fall).
Eigentlich wollte ich als WR den Fronius Symo 10.0-3-M einsetzen. Aber im Forum habe ich viel darüber gelesen, dass er doch recht laut sein soll. Der WR hängt bei uns im Keller, allerdings ist die Einliegerwohnung nur durch einen Flur getrennt. Da habe ich die Befürchtung, dass da der WR noch zu hören ist. Deswegen wird es dann wohl der Tripower 10000TL-20.
Wie ich den jetzt auf der DC Seite anschließe ist mir nicht ganz klar. OK, Der String mit den 16 Modulen geht an Eingang B, das ist soweit klar. Aber was mach ich mit den drei Strings, hier steht ja nur Eingang A zur Verfügung. Muss ich hier mit solchen http://www.mg-solar-shop.de/im…o_images/image_1125_1.jpg Abzweigsteckern arbeiten?
Austausch Wechslerichter
-
-
-
1. beim stp10000 sind je tracker 2 eingänge, also insgesamt 4 anschlusspaare siehe datenblatt...
2. deine module haben Impp = 6,65A...das ganze mal 3 = 19,95A - der SMA kann auf dem großen A Eingang aber auch "nur" 18A...theoretisch könnte das unter gewissen Umständen zum abregeln führen praktisch wird es aber nur geringe verluste bringen -falls dir das zu knapp ist musst du zu einem anderen WR greifen!
3. ja diese verbinder brauchst du beim sma!WEnn du den Fronius nehmen würdest dann bliebe dir all das erspart - er hat fix 3 fertige Anschlüsse pro Tracker und strommässig sind Sie auch stärker - also 3A/1B oder 2A/2B sind kein thema...
auf der vorseite habe ich irgendwie einen aussetzer gehabt bezüglich der stringlänge..keine ahnung warum aber es sind max 22 module im string bei 600V.
Deine Auslegung ist in Ordnung, ich wäre wenn möglich auf 3x20 und 1x19 gegangen aber das ist reine Kosmetik solange keine Verschattung vorliegt.
-
Ich habe jetzt die Strings geändert auf 3x21 und 1x19 Module und mich für den Fronius Symo 10.0-3M entschieden.
Muss ich bei der Inbetriebnahme an dem WR irgendwelche Einstellungen vornehmen? Bei den SMA WR, die bei mir damals installiert wurden musste nichts gemacht werden.
-
Hi,
Zitat von ckoschiMuss ich bei der Inbetriebnahme an dem WR irgendwelche Einstellungen vornehmen? Bei den SMA WR, die bei mir damals installiert wurden musste nichts gemacht werden.
da Du keine Blindleistung bereitstellen musst, darfst Du den cosphi auf 1 stellen. Der ist vermutlich voreingestellt auf 0,95.
Ehrlich gesagt, würde ich ihn aber auch auf 0,95 lassen, die 500 Watt Wechselrichterleistung, die Dir dann fehlen brauchst Du sowieso nicht und die Blindleistung kommt Eurem Netzabschnitt zu gute. -
Zitat von ckoschi
Ich habe jetzt die Strings geändert auf 3x21 und 1x19 Module und mich für den Fronius Symo 10.0-3M entschieden.
Muss ich bei der Inbetriebnahme an dem WR irgendwelche Einstellungen vornehmen? Bei den SMA WR, die bei mir damals installiert wurden musste nichts gemacht werden.
hast du module dazubekommen oder ein schreibfehler
denke es sind 3x20+ 1x19.
wünsche viel erfolg und gute erträge mit dem neuen "spielzeug"...wie gesagt den neuen wr kannst du auch auf vde 0126 laufen lassen, wird aber keinen merkbaren unterschied machen. ich würde auf 4105 gehen und beobachten ob er in die begrenzung kommt - ich denke eher nicht, die maitage eignen sich ja sehr gut dafür
-
Schreibfehler
Es sind 3x21 und 1x16 Module
Sorry, 4105... 0126 verstehe nur Bahnhof. Kannst du mir das bissl genauer erklären?
Wie sieht es eigentlich auf der AC Seite im Zählerkasten aus. Im Moment sind die beiden 2100TL jeweils über einen 16A Automaten und der 4200TL über einen 25A Automaten abgesichert. Da kann ich ja jetzt mit meinen drei Phasen nicht einfach drauf gehen.
Gibt es dafür spezielle Automaten?
-
Hi,
Zitat von ckoschiSorry, 4105... 0126 verstehe nur Bahnhof. Kannst du mir das bissl genauer erklären?
bei der Inbetriebnahme Deines Gerätes wirst Du irgendwann danach gefragt. Oder nach NSR bzw MSR (Nieder- oder Mittelspannungsrichtlinie). Evtl. schon bei der Einstellung des Ländercodes.
Das musst Du dann bei Inbetriebnahme richtig einstellen, denn ändern kann man das i.d.R. als Betreiber nicht mehr.Die PV-WR müssen heute - im Gegensatz zu damals, wo Deine Anlage an`s Netz gegangen ist Blindleistung als Netzdienstleistung bereitstellen, um die Netze zu stabilisieren. Dafür wird ein cosphi eingestellt, i.d.R. nach Vorgabe des jeweiligen Verteilnetzbetreibers. Im Zweifelsfall dort nachfragen.
SMA hat dazu was geschrieben: http://www.sma.de/partner/pv-n…anwendungsregel-4105.htmlZitat von ckoschiIm Moment sind die beiden 2100TL jeweils über einen 16A Automaten und der 4200TL über einen 25A Automaten abgesichert. Da kann ich ja jetzt mit meinen drei Phasen nicht einfach drauf gehen.
Die drei einzelnen Automaten gegen einen gekoppelten 3er mit 16A (nochmal im Handbuch nachsehen) austauschen, fertig. -
Moin moin aus Kiel,
nen 3 x B16 könnt bissl knapp werden und weich kochen. 3xB20 empfohlen.
Gruß, Andreas
PS: Im Symo lässt sich kein VDE 0126 auswählen, musst Schweiz nehmen. So war es letztes Jahr Juli jedenfalls bei nem 12.5er
-
Ich habe bezüglich der Inbetriebnahme folgendes gefunden.
DE2, DEMS oder wie bauerkiel schreibt die Schweiz
Was meint ihr?
-