Was war nochmal die konkrete Fragestellung?
Hast Du die SE-WR alle über RS485 verbunden?
-
-
-
Die 3 vorhandenem WRs hängen direkt nebeneinander in einem Raum und sind mit RS485 verbunden.
Der neue WR wäre in der Garage (locker ausreichender 3P-Stromanschluß ist vorhanden), eine simple Datenverbindung geht nicht. Man bräuchte 2 RS485-LAN-Umsetzer.
Es gehen max. 2x6 Module in Ost-West, wenn ich von den Ausmaßen der bisherigen Module ausgehe.Die Frage lautet:
SE mit tricky Datenanbindung ans bestehende System?
Oder was Separates - und welche Modul-WR-Kombination dann? Man muß dann halt am WR oder anderweitig die Werte (zumindest Produktion) ablesen können.Ich tendiere eher zu SE mit tricky Datenanbindung, weil das mit dem Nachweis vom Eigenverbrauch etc. besser ist. Da ist auch die Frage, welchen WR.
Siehe auch Bild, hier die Westseite, gerade eben. Hinten kommt jetzt der Schatten vom Kirschbaum. Ostseite ist unverschattet.
Auf dem Flachdach links würde ich nichts hinstellen wollen, weil das genau in der Sichtachse von unserem Balkon in den Garten liegt. -
Zitat von PV tut Not
Der neue WR wäre in der Garage (locker ausreichender 3P-Stromanschluß ist vorhanden), eine simple Datenverbindung geht nicht. Man bräuchte 2 RS485-LAN-Umsetzer.
Liegt ein Lankabel? dann einfach dort zwei Adern für RS485 abzweigen.
Ich hab damals mal überlegt, RS485 übers Internet zu verschicken: Die Antwort war, dass dies wegen zu hoher Latenzen zu Problemen führen dürfte -> man kann vorher nicht definitiv sagen, ob das funktioniert.Stringkabel zu den bisherigen WR (dürfen auch freihängend installiert sein) gehen nicht? Das wäre die saubere Lösung.
-
Nix LAN-Kabel, muß erst noch mit WLAN ins Haus.
Hätten wir damals vor ca. 5 Jahren, als wir das Stromkabel neu gelegt haben, gleich mitmachen sollen. Aber hinterher ist man immer schlauer.String-Kabel ins Haus ist auch keine Option.
4m freihängend und dann irgendwie ins Haus und von dort noch ans diagonal gegenüberliegende Eck des Hauses (30m kreuz und quer) unter der Berücksichtigung, daß die WRs bei Heizungsersatz in einen anderen Raum kommen (hierfür ist die aktuelle komplette Verkabelung schon ausgelegt, die geht schon durch diesen Raum; da ist aktuell der Öltank drin).
Hm ... man könnte die String-Kabel unter den Dachziegeln zu dem Rohr führen, in dem schon die anderen Strings drin sind. Da wäre noch Platz, im zweiten 50er Rohr sind nur 2 Kabel drin.
(Ich denke gerade drüber nach, wie die Monteure eigentlich die Kabel über oder unter die alten Giebelziegel gebracht haben. Die sind nämlich gemauert ...)Bleibt der Weg von Garage zu Haus, freischwingend ... Kabelträger? Kann man so machen, sieht aber schei.e aus ... so in etwa.
Also, dafür muß ich schon echt gute Argumente für meine bessere Hälfte finden, hat sie doch schon die Augenbrauen hochgezogen, als ich meinte, daß auf die Garage auch noch was drauf soll. -
Scheint mir einfacher irgendwie ein Datenkabel zu verlegen
-
Ich hätte es mit den Umsetzern gemacht und dann per WLAN oder DLAN weiter.
Es geht ja nicht raus ins WWW, sondern bleibt im Haus.Außerdem, da habe ich vorhin gar nicht daran gedacht, ist in dem Raum, in dem sich derzeit die 3 WRs befinden, absolut kein Plätzchen mehr frei an der Wand für einen weiteren WR. Das ginge erst nach dem Heizungsumbau.
12x 360Wp = 4320W.
Würde ein SE4000 genügen angesichts der Ost-West-Ausrichtung?
3phasig auf keinen Fall.
Dann stellt sich die Frage: Auf welche Phase?
Auf P1 ist schon der SE5000 mit der PW1. Da eher nicht.
Auf P3 ist die PW2 mit drauf. Also P3, um ggf. die PW2 direkter zu laden? Oder P2, um eine bessere Lastverteilung im Zusammenspiel mit den beiden PWs hinzubekommen (wenn das überhaupt relevant ist).Naja, hat noch ein wenig Zeit. Frühester möglicher IBN-Termin ist Anfang März 2019 wegen Jahresabstand und der Sache mit der EEG-Umlage.
Vielleicht gibt es bis dahin auch noch leistungsfähigere Module.
Mehr als 5,57kWp darf der Zubau aber nicht sein, da ich bzgl. der Versicherungsprämien in den Großanlagentarif rutschen würde. Ein wenig Reserve für den Tausch von defekten Modulen gegen leistungsfähigere brauche ich auch noch. -
Wenn die jetzigen drei WR unabhängig voneinander laufen, darfst du eigentlich keinen zusätzlichen einphasigen WR mehr dazuhängen. Wenn, dann müssen die gekoppelt sein, damit maximale Schieflast 4,6 kVA sichergestellt ist (bei SMA geht das mit einer Power Reducing Box oder Balancing Box oder so ähnlich).
Kannst du die Module nicht auf die vorhandenen WR aufteilen? 17kVA Modul-Leistung für 19,8kWp Module erscheint mir etwas überdimensioniert, bei den verschiedenen Ausrichtungen. -
Es steht weiter vorne in der Beschreibung meiner PV.
Der SE5000 ist der Master, SE5K und SE7K hängen als Slaves dran.Wenn ich die zusätzlichen Module auf der Garage an die bestehenden WRs hängen möchte, dann müssen die String-Kabel wieder irgendwie von der freistehenden Garage zum Haus kommen.
Daher die Idee mit den Umsetzern, um den WR in der Garage als weiteren Slave einzubinden.SE5000 und SE7K sind bezüglich der maximal anschließbaren Modulleistung noch nicht ganz ausgereizt, der SE5K schon.
Der verfügbare Rest genügt nicht, um noch 4,3kWp unterzubringen. Zumindest nicht, wenn man den Datenblättern glauben kann.Ich sehe gerade, für die 12x 360Wp-Module würde auch ein SE3500 gerade so genügen.
-
Tja, wie gesagt - Kabel legen. Ansonsten höchstens noch RS485 via Funk oder über PLC - sind aber beides teure Speziallösungen und beim letzteren habe ich auf Anhieb auch nicht viel gefunden.
-
Die RS485-LAN-Umsetzer kosten ca. 70 Euro das Stück. Z.B. https://www.meilhaus.de/eX-9132.htm
2 würden benötigt.LAN bei den bisherigen WRs ist vorhanden. Fehlt nur ein WLAN-Repeater in der Garage, mit einem oder auch mehreren LAN-Anschlüssen.
Ich würde mir da eine entsprechende bewährte Kombination von AVM holen. Im Dachgiebel nach Norden raus steht ein uralter US Robotics-Router als Access-Point, der aber immer mehr Probleme macht. Der braucht inzwischen so zweimal im Monat einen Master-Reset nach dem AEG-Prinzip. Der wird durch das AVM-Teil ersetzt (AP oder Repeater? Ich weiß das nie), das andere Teil kommt in die Garage.