    In der Stellung Not ist es so, dass die Anlage zwar netzparallel läuft, aber mit der Leistungsbegrenzung durch den WR, in diesem Fall sind es 3x 3,33 kW (mit Schieflastausgleich), und das ist als Dauereinstellung ungeeignet, da dann der WR bei Überlast (E-Herd, Backrohr usw.) temporär abschaltet.

    Hat dein WR einen separaten Notstromausgang?