Beiträge von netjumper im Thema „SUNGROW Sammelthread Hybrid SHxxRT“

    Neue Firmware V20 ist mit SBR256 Schwarzstart kein Problem ebenso wie mit der V19 gleiches Verhalten.


    walter-tirol

    Wenn du den Wechselrichter in dem Betriebszustand über Winet ansprechen kannst sollte bei

    Aktivierung Netzunabhängiger Betrieb der Schwarzstart erfolgen.


    Allerdings scheint der Batterie Type ausschlaggebend zu sein ob dieser Funktioniert vorher testen!

    Es scheint ein Zusammenhang mit der Batterie Kombination zu geben bei mir SH10 V11 SBR256 V11 ohne Probleme. Andere User mit anderen Kombinationen geht es nicht.

    Beim Starten ohne Netz und Sonne, nur vom Akku, scheint immer noch die dauerschleife Akku an/aus/an... zu laufen.

    Da für mich das Thema sehr wichtig ist habe ich gerade den Test gemacht. PV liefert nichts,

    Batterie am Sicherungsschalter abgeschaltet, SLS Schalter abgeschaltet 5 Minuten gewartet

    Batterie Sicherungsschalter eingeschaltet => nach 2 Minuten fährt der WR hoch und schaltet die Backup Stromkreise frei. SLS Schalter immer noch aus.


    Fazit: Schwarzstart über Batterie am SH10RT mit aktueller Firmware 👍


    Bleibe jetzt auf Ersatzstrom für die nächste Stunde testweise.