Beiträge von jesiwf im Thema „SUNGROW Sammelthread Hybrid SHxxRT“

    frag ihn, wie man den Wechselrichter AC seitig abschalten und einschalten soll auf allen 3 Phasen gleichzeitig. Aber zurück zu deinem Problem. Hast du die Anlage über diese Schraubsicherungen einmal neu gestartet nach Anleitung?

    Neustart wird heute gemacht und diese Schraubsicherungen, die bei mir installiert wurden, werden kommende Woche oder so, auch getauscht.

    Man was für eine Aktion. Danke für eure Ratschläge und den Hinweis bezgl der Sicherung :danke:


    Kleine Info: der Neustart war scheinbar erfolgreich. Keine Fehler mehr seitdem 🙏🏻

    frag ihn, wie man den Wechselrichter AC seitig abschalten und einschalten soll auf allen 3 Phasen gleichzeitig. Aber zurück zu deinem Problem. Hast du die Anlage über diese Schraubsicherungen einmal neu gestartet nach Anleitung?

    Neustart wird heute gemacht und diese Schraubsicherungen, die bei mir installiert wurden, werden kommende Woche oder so, auch getauscht.

    Man was für eine Aktion. Danke für eure Ratschläge und den Hinweis bezgl der Sicherung :danke:

    frag ihn, wie man den Wechselrichter AC seitig abschalten und einschalten soll auf allen 3 Phase gleichzeitig. Aber zurück zu deinem Problem. Hast du die Anlage über diese Schraubsicherungen einmal neu gestartet nach Anleitung?


    Nein, ich habe nichts angefasst. Warte auf Rückmeldung des Installateurs.

    Ich habe nicht eine Einweisung in das Ganze bekommen. Traue mich nicht da irgendwas anzufassen (Frau halt) ;)

    unschön, mag sein, dass dort andere z.b. 16A Sicherungen drin sind aber gleichzeitig alle 3 Phasen abschalten geht besser. Hier MUSS der Installateur noch einmal ran.

    Ich bin Laie und erwarte, dass die Anlage ordnungsgemäß installiert wird.

    Wenn der Elektriker das so einbaut, was soll ich da jetzt machen? Habe ja keine Ahnung davon.


    DAS wurde definitiv neu eingebaut

    Also alle 3 Schalter wären das dann, ja?

    Bei mir kannst du die gar nicht einzeln schalten, das sieht nur so aus.

    Hab gerade in meinen Verteilerschrank geschaut. Ich habe 3 runde Dinger zum Herausdrehen, nicht wie du 3 Schalter 🤔

    ...dann gehören die nicht zur PV-Anlage, sondern sind älter als 30 Jahre


    Doch gehört dazu. Habe beim Elektriker gesehen, dass die rausgedreht wurde und danach der Wechselrichter ausgeschaltet wurde.

    Das läuft parallel. Leider sind die Reaktionszeiten nicht so prall :(