Alles anzeigenMoin,
ich habe eine Frage zum DO-Kontakt (SH8.0RT) und dessen Belastbarkeit.
Die verschiedenen Versionen der Dokumentationen lassen für mich keine Eindeutigkeit erkennen:
Im Dokument "EN UM SH5.0_6.0_8.0_10RT User Manual.pdf" (SG3.0-20RT-UEN-Ver18-202212)
Unter 5.2, Seite 30 "The external DC voltage should not be higher than 30 V and the current not higher than 1 A."
Unter 5.11, Seite 59 "The additional DC power supply should comply with related requirements:
• Max. voltage: 30 V
• Max. current: 1 A"
Im Dokument "EN UM SH5.0_6.0_8.0_10RT User Manual.pdf" (SH5.0_6.0_8.0_10RT-UEN-Ver20-202211)
Seite 75, Kapitel 6.11 Verweis auf schaltbarem Schütz SIEMENS (3TF30 01- 0X) - 24V DC(?)
Bild wieder Wechselspannung.
Seite 76, Hinweis:
"A DC signal of max 30V/3A or an AC contactor must be installed between the inverter
and appliances. It is forbidden to connect the load directly to the DO port.
• The current of the DO dry contact should not be larger than 3 A."
Kann da jemand genau sagen, was geht und was nicht?
3A brauche ich da eh nicht, aber ob AC oder DC wäre schon wichtig, das genau zu wissen.
Danke.
Gruß Fidibus
Also mein Handbuch sagt Netz, also 230V, aber nicht mehr als 3A. Und so habe ich das angeschlossen. Habe dort seit 1,5 Jahren einen 230V Relais dran.