Hallo Dille ,
wie liest du denn mit HomeAssistant (oder Grafana) die einzelnen Zellen der SBR-Batterie aus?
DANKE!
Hallo Dille ,
wie liest du denn mit HomeAssistant (oder Grafana) die einzelnen Zellen der SBR-Batterie aus?
DANKE!
Bei Kunden ohne Backup oder mit Netzumschalter legen wir auch nur 5x2,5mm² bei kurzer Entfernung, sonst 5x4mm².
Danke ben77 ,
Genau das ist der Fall.
Manueller Netzumschalter für Backuplasten , und Entfernung zum Zähler sind 3 Meter.
Danke für Deine Hilfe!!
Kurze Frage:
Ich bin dabei einen SH10RT mit sbr096 in Betrieb zu nehmen.
AC seitig sagt das Handbuch, das 6-10mm2 zum Abschluss an Zähler/Netz/HAK benutzt werden soll.
Warum?
Bei 10kw auf 3 Phasen sollten 5x2.5mm ausreichen.
Oder?
Was übersehen ich?
Schieflasten?
Mein Wechselrichter ist 3m vom Zähler. Oder weniger.
Und es geht nicht ims Geld.
Aber mein Elektriker,der das Ding anschließt, fragt mich nach dem Grund.
Und technisch kann ich es nicht erklären.
Nur weil es im Handbuch steht?!
5*2.5 sollte mit dauerlast von 10kw gehen...
Oder?
Hallo Sungrow Nutzer, Hallo Sungrow PM Team ,
Ich bin derzeit dabei meine PV-Anlage mit Sumgrow SH10RT-v112 zu installieren.
Ich Frage mich WARUM es diese großen Abstände gibt, die eingehalten werden sollen.
400mm rechts und links, und 600mm von der Decke?
Ist die aufgrund von Hitzeentwicklung?
Oder aufgrund von elektromagnetischen Interferenzen sollte ein zweiter Wechselrichter zu nahe daneben aufgehängt sein?
Gibt es andere Gründe?
Ich möchte zwei WR installieren, müsste dies aufgrund der Abstände aber über Eck tun, was die Treppe teilweise blockiert.
Und aufgrund des Abstandes zur Decke passt der Akku nicht drunter.
WARUM müssen die Abstände so groß sein?
Danke und viele Grüße
Robert