Beiträge von movex im Thema „SUNGROW Sammelthread Hybrid SHxxRT“

    Danke, die Abhilfe bzgl. Batteriewert wurde schon probiert, leider ohne Ergebnis, da die Felder nicht bearbeitet werden können.

    Falsche Anzeige der Batterieladung in iSolarCloud + App.

    Die Cloud geht von 22.8 kWh Batteriekapazität aus, obwohl im System nur 12.8kWh eingestellt sind.


    Das System:

    1x SH10RT V112 als Master mit SBR128 12.8kWh Batterie

    1x SH10RT V112 als Slave ohne Batterie


    Softwarestände:

    LCDSAPPHIRE-H_01011.71.18
    MDSPSAPPHIRE-H_03011.71.15
    SDSPSUBCTL-S_04011.01.01



    Der Master hat 12.8kWh als Kapazität eingestellt, der Slave 0.0kWh.

    Trotzdem zieht die Cloud irgendwoher 10kWh an Batteriekapazität am Slave, obwohl diese nicht exisitieren oder gar parametriert sind. Ein Override in der Anlagenkonfiguration ist nicht möglich.


    Das Thema kommt uns ähnlich vor, wie bei der Anlagenleistung. Hier soll aj laut FAQ2 der Master die Gesamtleistung parametriert bekommen. Der Slave seine eigentliche Leistung, was dazu führt, dass in iSolar die Leistung vomn Master + SLave dargestellt wird, was im Parallelbetrieb aber nicht stimmt.

    Diese sorgt für viele Kundenrückfragen und Verwirrung.


    Sungrow PM Team

    • Könnt ihr das so bestätigen?
    • Sind fixes geplant?
      • wenn ja wann?
      • ab welcher FW Version?


    Danke