Ok, vielen Dank. Ich werde das dem Netzbetreiber mal so mitteilen. Kann das gefährlich werden, oder kann der Wechselrichter dadurch kaputt gehen?
Beiträge von Flokie im Thema „SUNGROW Sammelthread Hybrid SHxxRT“
-
-
-
Guten Abend, ich habe jetzt das ein oder andere mal die Fehlermeldung mit dem Fehlercode 14 Netzüberspannung erhalten. Meistens in den Mittagsstunden. Der Sungrow Wechselrichter leuchtet dabei rot. Kann mir jemand sagen, was ich hier machen kann? Habt ihr das schon mal gehabt?
Schau in dem Zeitraum Mal auf Dein Smartmeter. Ua, Ub und Uc sind die Spannungen der drei Phasen. Wenn da Werte über 250V stehen, wäre der VNB Ansprechpartner der Wahl.
Das werde ich beim nächsten mal beobachten.
Guten Abend, ich habe jetzt das ein oder andere mal die Fehlermeldung mit dem Fehlercode 14 Netzüberspannung erhalten. Meistens in den Mittagsstunden. Der Sungrow Wechselrichter leuchtet dabei rot. Kann mir jemand sagen, was ich hier machen kann? Habt ihr das schon mal gehabt?
Hallo Flokie. 230V.+/- 10% ist die Norm. Das heisst bis 253V ist alles Ok. Darüber stellt er Wechselrichter die Einspeisung ein. Wie lange ist dein Kabel vom Wechselrichter zum Zaehlerkasten. Wie lang ist dein. KABEL VOM Zaehlerkasten zum Anschlusskasten Netz e Treiber. Welche Querschnitte haben die Kabel.
Mfg
Roland
Das sind relativ kurze Wege. Vom Hausanschlusskasten bis zum Zählerkasten sind ungefähr 3-4m. Vom Wechselrichter bis zum Zählerkasten liegt ein 5x4m2 Kabel was ungefähr 7m lang ist.
-
Guten Abend, ich habe jetzt das ein oder andere mal die Fehlermeldung mit dem Fehlercode 14 Netzüberspannung erhalten. Meistens in den Mittagsstunden. Der Sungrow Wechselrichter leuchtet dabei rot. Kann mir jemand sagen, was ich hier machen kann? Habt ihr das schon mal gehabt?
-
-
Hallo,
wo kann ich als admin im Sungrow 5.0 den Blindtsrom einstellen? Mein Netzbetreiber verlangt laut VDE-AR-N 4105 das Verfahren der cos. phi (P) Kennlinie. Im Wechselrichter muss eine StandarD-Kennlinie gemäß Bild 8 eingestellt werden, ein Bild wurde leider nicht hinzugefügt. Kann mir jemand sagen, was genau und wo man die Angaben zum Blindtsrom im Wechselrichter einstelen kann?
Danke
-
Ok, bleibt die Frage, ob ich es so lassen soll, oder als Anlagentyp kein Hybrid auswählen soll 🤔
-
Ok, also ist das so wie auf den Bildern zu sehen, richtig?
-
-
Das ist richtig, wo findet man die richtigen Einstellungen?