Beiträge von andreb im Thema „Direktvermarktung von Klein-Anlagen bei Lumenaza“

    Die Tripower haben keinen direkten Eingang für einen Schaltkontakt. Man kann basteln und selbst per Smarthome einen Wandler => modbus TCP improvisieren, oder für etwa 150 Eur das "Power limiter" Modul von SMA kaufen. Dies bietet RSE Eingänge und steuert den STP per rs485. Im solandeo Zähler ist ein Relais verbaut das schaltet ( also nur 1 Stufe: 0% )

    Ja bleibt noch der zweite Wechselrichter ein Sunnyboy 5.0AV40, der kann weder noch, oder hab ich das in der Doku überlesen?

    Da der eine WR ein SMA Tripower 10000TL-20 ist un der andere ein SMA Sunny Boy 5000AV-40 wird es dann wohl schwierig =

    Abschaltung über ein Installationsschütz. So wie ich die Ausführungen von SMA verstehe ist der Home Manager nicht mit der Power Reducer Box kompatibel welche für den Sunny Boy gebraucht würde, während der STP10000 wieder etwas völlig anderes braucht.


    Falls ich etwas übersehen habe und die beiden WR einen Eingang haben um das umzuschalten - korrigiert mich bitte.