Aber das passt nur im absoluten Idealfall. Bei 25°, siehe Datenblatt Victron. Man sollte nicht immer am Limit arbeiten um seine Hardware zu schonen.
Das spielt für die 1:1-Regel aber absolut keine Rolle! Da geht es ja nur darum, dass die Victrons im NOTFALL (schlagartiger Lastwechsel von 100 auf 0%) den Energieüberschuss aufnehmen können. Es geht also nicht darum, dass da stundenlang 15 kVA fließen, sondern es geht um den Fall, dass der Fronius gerade tatsächlich 15 kW produziert, jemand eine Maschine betreibt, die auch wirklich >15 kW braucht (die Victrons speisen ja dazu, darum gehen auch mehr als 15 kW) und DANN jemand diese Maschine abstellt. So schnell kann der Fronius nicht gedrosselt werden, also muss die Energie irgendwohin. Die 1:1-Regel stellt sicher, dass das geht.
Das mit den Temperaturen bei Victron ist was ganz anderes: Da geht es darum, wieviel Leistung der WR im Dauerbetrieb bereitstellen kann. Das sind beim 5000er nämlich nur 4 kW, wenn die Temperatur stimmt.