Genau das Gegenteil ist der Fall. Das Top-Balancing selbst ist Stress für alle Zellen die die Zielspannung schon erreicht haben.Dieses schon fast zwanghafte Vollladen um perfektes Balancing mit schwachen passiven Top-Balancern zu erreichen ist meiner Meinung das Schlimmste was man den Zellen antun kann, und ist ein wesentlicher negativer Einflussfaktor auf die kalendarische Alterung.
Die externen Balancer sind in der Regel aktive Balancer mit meist viel höherem Balancerstrom.
Einmal kann man diese bei anfänglichen großen Abweichungen so einstellen dass sie ständig ein Balancing machen, auch unterhalb von 3,40 V/Zelle, wenn eine bestimmte Spannungdifferenz überschritten wird. So bekommt man über die Zeit die großen Unterschiede weg, ohne dass die Zellen lange über 3,40 V sein müssen.
Zum Anderen erledigen sie dann im Dauerbetrieb, wenn nur noch bis 3,40 V/Zelle geladen wird, eine schnelle Arbeit bei allen Zellen die über 3,40 V hinausschießen, und erlauben somit einen schonenden Betrieb. Es bleibt dann auch noch Luft bis zur Überspannungsabschaltung durch das BMS.