Beiträge von Red5FS im Thema „Eigenverbrauch und Deckung 2021 & 2020“

    ---

    Formeln für Berechnungen:

    • spez. Ertrag = Erzeugung / Anlagengröße

    • Gesamtverbrauch = Eigenverbrauch + Strombezug

    • EV-Anteil = Eigenverbrauch / Erzeugung

    • Deckung = Eigenverbrauch / Gesamtverbrauch

    • Bilanz = Erzeugung / Gesamtverbrauch

    Anlagen-größe [kWp]spez. Ertrag [kWh/kWp]Erzeug. [kWh]Eigen-verbr. [kWh]Strom-bezug [kWh]Gesamt-verbr. [kWh]EV-Anteil [%]Deckung [%]BilanzZeitraumBetreiber
    28,49427 (IBN 6.2021)1216022901240353019653,4403.06.2021-31.12.2021pvaxel
    9,921138112913328 + 1615 aus Akku2904784747631,4401.01.2020- 31.12.2020M4RC0
    17,7971,81720120342571460511,844,13,7301.01.2020- 31.12.2020Sirrocool

    17,78871569921402690483013,644,33,2501.01.2021- 31.12.2021Sirrocool

    3,54141850193082 + 1578 aus Akku4790878493530,5701.01.2021-31.12.2021MikeDo
    3,54136648352915 + 1565 aus Akku4923878893510,5501.01.2020-31.12.2020
    9,5930883969385515487,8455,701.01.2020-31.12.2020RAGtime
    9,5853810660884014487,5425,601.01.2021-31.12.2021
    9,975854,43852322702112439027521,9401.01.2020-31.12.2020Ichvonhier
    9,975802,9800925802370495032521,6101.01.2021-31.12.2021
    21,76973,62211863406232857341659,43,6909.01.2021-31.12.2021wurmwichtel
    34,33812,94279041774 + 2119 aus Akku81247046,382,85,901.01.2021-31.12.2021sascha86

    29,9960,83287294695 + 2542 aus Akku920815725,288,73,501.01.2021-31.12.2021TeamO82
    13,467621026522143022523621,5642,281,9601.01.2021-31.12.2021Red5FS


    pvaxel : EFH, 2 Erw + 4 Ki, E-Auto, Gashzg

    M4RC0: EFH, 2 Erw + 1 Ki, 9,8kWh-Akku, Wärmepumpe

    Sirrocool: EFH, 2 Erw, Gashzg (noch ohne WP!)

    MikeDo: EFH, 2E+2K, E-Auto, WP, 6kWh Stromspeicher

    ragtime: EFH, 1E, nur HH-Strom ohne WW

    Ichvonhier: EFH, 2E, Gas+EAuto (2021 oft zu Hause geladen), kein Speicher

    wurmwichtel: EFH, 2+2, WP, kein Speicher

    sascha86: EFH, 2 Erw + 2 Kinder, Sole WP, Speicher (bis Mai 10,2kWh, dann 20,4kWh)

    TeamO82: EFH, 2 Erw, 10kWh-Akku, BWWP

    Red5FS: EFH, 2 Erw. + 2 Kinder, kein Speicher, Wasserbett + Dachbodenausbau (Maschinen)