Um die Sache zum Abschluss zu bringen. Das Software update des WR hat geholfen. In den letzten 14 Tagen war das Delta zwischen den Zählern nur noch 0.1% bei 134Kwh Einspeisung.
Beiträge von atthedrivein im Thema „Einspeisezähler summiert nicht richtig“
-
-
Nein die Theorie ist falsch. Dann wären auch die Einspeisewerte im WR noch deutlich höher, vor allem an sonnigen Tagen.
Das was der SolarEdge WR als Einspeiung zählt, sollte schon mit dem realen, geeichten VNB Zähler zusammenpassen. Natürlich nicht 1:1, da der WR nicht geeicht ist.
Der Techniker war Montag da und hat bei der Montage keinen Fehler festgestellt. Der VNB scheint richtig zu zählen. Es wurde eine neue Software auf den WR eingespielt, damit soll ich nun weiter beobachten. In den letzten 4 Tagen passen die Werte sehr gut. Es war allerdings auch recht sonnig, solche Tage haben bereits vorher gut funktioniert.
Sollte es wiederum nicht passen, wird der PV-Betrieb einen Case bei Solaredge loggen, damit die sich das Verhalten anschauen.
-
Was mir auch aufgefallen ist -vielleicht ja relevant beim Fehlerbild- in manchen Situationen sind die Momentanverbauchswerte beim Iksar Zähler extrem am schwanken. Im Sekundentakt wechsel wie von 5w auf -900w auf 300w auf 10w auf -100w.
Das wundert mich nicht.
Der VNB Zähler nimmt alle Peaks (z. B die getaktete Leistung des Kochfeldes in der Küche) mit. Im Portal des WR Herstellers wird über einen längeren Zeitraum "gemittelt", sekundengenau ist da nichts.
Auch der Speicher liefert nicht sekundengenau das was gerade gebraucht wird, da ist eine gewisse Trägheit bei der Nachregelung vorhanden.
Mich wundert, dass es auftritt wenn aus dem Akku entnommen wird, und weder Bezug noch Einspeisung stattfindet. Da sollte in dem Fall konstant 0 stehen.
-
Bauchgefühl sagt, das bei niedrigen Einspeisungen <1000w, der Iksar eine Rechenschwäche hat.
Es ist verrückt. Heute +9 auf dem Einspeisezähler, +9,19 auf dem WR. Alles passt.
Unterschied zu gestern war, dass öfter mit deutlich höhere Leistung eingespeist wurde. Eigentlich immer zwischen 1kw und 5kw, nachdem der Akku voll war.
-
ich werde den PVler zu dem Peak auch befragen, aber eigentlich kann das keine Erklärung sein, warum mit Tageslicht, plausibel (Akku war bereits voll, überschüssige Leistung über die Nachmittagsstunden) 6,x kWh eingespeist wurden, der Iksar Zähler aber nur 3 mitbekommen hat.
Bauchgefühl sagt, das bei niedrigen Einspeisungen <1000w, der Iksar eine Rechenschwäche hat.
Was mir auch aufgefallen ist -vielleicht ja relevant beim Fehlerbild- in manchen Situationen sind die Momentanverbauchswerte beim Iksar Zähler extrem am schwanken. Im Sekundentakt wechsel wie von 5w auf -900w auf 300w auf 10w auf -100w.
-
könnte sein. Ich hoffe der Fachmann kommt die Tage vorbei und es klärt sich. Werde dann berichten
-
Ja natürlich sind das Werte aus dem Portal. Geeicht ist da nix. Allerdings geht es hier nicht um 1kwh. Bei den Abweichungen würde das ganze Monitoring ab absurdum sein.
Autotacho zeigt 50, die Polizei misst mich mit 15km/h. Dann stimmt auch was nicht
-
Bei voller Abgabe also +5 Eigenverbrauch und damit +5 Produktion
Ähh, nein, leider.
Habe ich mir schon gedacht, dass SE das verschleiert, wieviel rein und wieviel (nur) rauskommt, 10-20% Verlust kannst Du rechnen.
Ob das allerdings die Abweichung erklärt?
Vorschlag, nimmt Dir mal eine Woche / Monat, je nachdem was SE in der Auswertung anbietet.
Schreib die Zählerstände jeweils am Anfang/Ende auf und vergleiche das mit der SE-Ausgabe bzgl. Einspeisung/Verbrauch, dann schauen wir weiter.
Doch, jetzt gerade steigt die Produktion an, weil der Akku geleert wird. Vom Dach kommt nix mehr
Selbst wenn da 10% bei der Produktion nicht berechnet werden, hat das mit meinem Problem der Einspeisung ja wenig zu tun. Wir reden hier von 50kwh zu 15 kwh.
Ich hab die Auswertung im Januar gemacht auf anraten des PV Händlers. Ergebnis +2kwh auf dem Zähler, +11 auf dem WR. Heute wurden 6,5kwh eingespeist aber der Zähler hat nur 3 gezählt. Die 6.5kwh sind auch plausibel, wenn man sich den Verlauf im Solaredge Webportal anschaut.
-
Nein. Die Akkuladung wird später, bei Abgabe, draufgeschlagen (Eigenverbrauch). Wird quasi solange nicht gebucht als Produktion bis ausgegeben.
Bei voller Abgabe also +5 Eigenverbrauch und damit +5 Produktion
-
Ist das ein Solaredge SE8K RWS? 🤔
Da war doch was......
Storedge SE8K - Monitoringplattform "Energie heute" läuft rückwärts ?
Interessant, aber ist eine andere Situation. Bei mir geht es darum, dass die eingespeiste Energie im WR deutlich höher gemessen ist, als auf dem Zähler.