Die 4100 besagt:
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs), Leitungsschutzschaltern und Kombinationen von beiden für
bis zu drei einphasige Stromkreise mit einer Absicherung von maximal je 16 A für jede Anschlussnutzeranlage
(z. B. für Kellerbeleuchtung, Waschmaschine, Trockner) sowie von Überspannungsschutz
mit SPDs vom Typ 1 oder Typ 2. Von den drei einphasigen Stromkreisen mit einer Absicherung von
maximal je 16 A darf auch einer für Erzeugungsanlagen oder Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge
verwendet werden.
Also 3x1p oder 1x3p.
Über den OAR geht nur eine 1phasige PV oder Wallbox
Für 3p musst eine UV setzen, wenns sonst nicht geht..