Hallo zusammen,
nachdem meine Anlage nun läuft ( BYD LVL 15.4 - SI6 - SB5 - SB3.6 )
Habe ich ein Netzschütz und ein Schütz zur Phasenkopplung eingebaut um die Backup Funktion zu realisieren.
Das Funktioniert auch soweit und auch die Rückschaltung auf der Phase an dem der SI hängt ist Unterbrechungsfrei - wirklich
super gelöst vom SMA. Die beiden gekoppelten Phasen fallen kurz vor der Rückschaltung aufs Netz ab, ist ja auch Logisch, da der SI diese nicht
Synchronisieren kann in der Einphasigen Ausführung.
Was mir aber Probleme bereitet ist die Umschaltung zum Backup.
Hier schaltet der SI ganz oft einfach AUS .. alles dunkel .. ich bekomme ihn nur überredet wieder hoch zu fahren wenn ich den Akku
AUS und wieder EIN Schalte.
Ich nehme an es hat mit der Last beim hochfahren des Ersatznetztes zu tun.
Wobei es ein "Normales" Einfamilienhaus ist ohne große Besonderheiten.
Natürlich paar Netzteile von Geräte die halt wahrscheinlich rein hauen. Aber ich hätte dem SI6 das eigentlich alles zugetraut.
Habt ihr eine Idee warum die Kiste dann einfach komplett AUS Schaltet?