Hallo Dennis,
ja, bei diesem WR reicht ein SMA Energy Meter aus. Beschrieben ist das Ganze in der Betriebsanleitung unter https://files.sma.de/dl/33037/STP8-10-3AV-40-BE-de-12.pdf
auf Seite 67:
"Einstellungen für Anlagen mit manueller Sollwertvorgabe vornehmen
1. Im Reiter Wirkleistungsverfahren den Schalter Netzanschlusspunktregelung auf [Ein]
stellen.
2. Die gesamte PV-Generatorleistung in das Feld Anlagen-Nennleistung eintragen.
3. In der Dropdown-Liste Betriebsart Wirkleistungsvorgabe auswählen, ob die
Wirkleistungsbegrenzung durch eine feste Vorgabe in Prozent oder in Watt erfolgen soll.
4. Im Feld Eingestellte Wirkleistungsgrenze den Wert eintragen, auf den die Wirkleistung am
Netzanschlusspunkt begrenzt werden soll. Für Nullwirkleistung muss der Wert auf 0 eingestellt
werden.
5. Wirkleistungsvorgabe auf [Ein] stellen.
6. Für manuelle Vorgabe, den Eintrag Manuelle Vorgabe in % oder Manuelle Vorgabe in
W wählen und den jeweiligen Vorgabewert eintragen.
7. Wenn der Wechselrichter die Wirkleistung selbst auf den Netzanschlusspunkt regeln soll,
folgende Schritte durchführen:
• In der Dropdown-Liste Betriebsart Wirkleistungsvorgabe den Eintrag Externe
Vorgabe wählen.
• In der Dropdown-Liste Rückfallverhalten den Eintrag Rückfallwerte übernehmen
wählen.
• In der Dropdown-Liste Netztrennung bei 0%-Wirkleistungsvorgabe den Eintrag
Nein wählen"
Außerdem muss der SMA Energy Meter unter "Energiezähler" ausgewählt sein.
Gruß
Andreas