Alles anzeigenAlles anzeigenWenn der Netzumschalter dort montiert wird wo er hingehört (direkt hinter EVU-Zähler und Smart-Meter), dann hat der Sungrow kein öffentliches Netz mehr wenn Du auf Position 2 umschaltest.
Somit sollte Dein Haus/Wohnung auf Position 2 dann über den Backup Port vom Sungrow bestromt werden wenn alles korrekt angeschlossen und eingestellt ist.
Nicht ganz korrekt oder? Netzeingangsbereich und Hausnetz/Backupseite sind ja verschieden. Beim Netzumschalter wähle ich ob ich das Haus vom Backupausgang oder dem Netz (hinter dem Smartmeter) betreibe. Der WR ist mit seinen Netzeingangsbereich dauerhaft direkt hinter dem Zähler des EVU und vor dem Smartmeter angeschlossen. Ich kann zwar so den Wechselrichter nicht vom Netz nehmen ohne die Hauptsicherung rauszunehmen, aber dafür kann ich die Lasten zwischen Netz und Backup umschalten.
Der Grid vom Wechselrichter gehört hinter den EVU Zählern und hinter den Smart Meter, und im Falle eines Netzumschalters dann auch hinter den Netzumschalter.
Über den Netzumschalter legst Du die Hauslast entweder auf das öffentliche Netz oder den Backup-Port vom Sungrow.
Schaltest Du nun auf Backup um, bekommt der Sungrow zwar den Ausgang vom Backup auf den Grid-Eingang, wird diesen aber nicht nutzen/zuschalten da es durch u.a. die Inselnetzerkennung verhindert wird.
Danke für die Hilfe und der Zeichnung!
Sollte in der Zeichnung vom Strang 1 nicht veir Leitungen zu einem FI und LS Schalter gehen als Bypass quasi und von dort aus zum WR? Oder wie hast du das in deiner Zeichnung realisiert?
Du hast Recht... unsere Elektriker gehen vom linken unteren Abgang des Netzumschalters erst auf einen Klemmstein.
Vom Klemmstein dann ein Spannungspfad zur Hauslast und ein 2. Spannungspfad zum 3poligen Leitungsschutzschalter.
Einen FI bauen wir nur ein, wenn der WR im Außenbereich oder im Feuergefährdeten Bereich montiert ist, also Landwirtschaft oder Schreinerei.