Beiträge von Theslowman im Thema „Sungrow SH10RT inselfähig“
-
-
Batterx.io wenns soooooo juckt
-
Kennt jemand von Euch eine Alternative, die im Backup wie auch Normalversorgungsfall mindestens 6-7 kW je Phase bereitstellen kann?
Ja, mit Enwitec bauen, stand glaub ich hier auch im Forum.. Dafür müsste man sich aber von Sungrow lösen....
-
Theslowman Ok, danke.
Dann vermute ich mal das du den Nullleiter am DTSU nicht an der Netzversorgerseite angeschlossen hat?
Doch, der Nullleiter ist angeschlossen, aber ich habe hier die 250 A Version ohne Phasen EIN/Ausgang sondern nur die Klemmen.
-
Hier am DTSU geht das Licht aus im Display. Ich hab den Nullleiter nur einmal angeschlossen.
-
Nachfragen und Erklärungsversuche das eventuell der DTSU666 mit so hohen Lasten nicht kann und Vorschlag die großen Verbraucher vor den DTSU zu legen.
Ähm, mein Smartmeter von Huawei ist auch ein DTSU666-H ( ob er gleich ist, hmm) , der kommt problemlos mit 18kw klar. Auch 10kw vom Dach +10kw aus dem Netz geht.......
-
Steht was im Log des Wechselrichters/Monitoringplattform?
-
Ich bin entsetzt, was es hier über die technischen Fähigkeiten zu lesen gibt bei Sungrow. Ja wie jetzt?..... Wir haben nicht zufällig hier Sungrow als Hersteller im Board Elektron ?
-
... Wie verteilt der SH10RT die Einspeisung auf die einzelnen Phasen 1 bis 3 ?
Starr einfach auf alle Phasen gleich oder misst das Smartmeter pro Phase und steuert danach den WR aus?
Antwort: Im netzgekoppelten Modus können die SHXXRT nur Symmetrisch . Bei 6KW werden pro Phase 2KW ausgegeben.
Ob das andere 3Phasen WR auch so machen weiss ich nicht finde es sehr bedauerlich da ich wohl nun in meiner Unterverteilung ein paar Abnehmer umklemmen muss.
Ist beim Huawei auch so, alle 3Phasen gleich.