Beiträge von hc-photon im Thema „Überspannungsschutz ja oder nein ?“

    Hallo


    Zitat von Tigerchen78

    Der WR hat ein Blech mit einem Loch woran man außen ein zusätzliches Erdungskabel anschließen kann.
    Dieses Kabel ist aber nicht in allen Ländern, z.B. Deutschland, vorgeschrieben (steht so in der BDA des WRs).


    Wenn, dann würde der WR mit dem vorhanden Tiefenerder verbunden werden woran die gesamte Hauserdung und das Modul-Gestell dranhängt.


    Eigentlich sollte der WR ja modulnah sitzen und geerdet werden - so wäre es angeblich ideal.


    Ja, über das Verlegen von Erdungen gibt es verschidene Meinungen.
    Eigentlich ist der Wechselrichter über das Anschlußkabel ausreichend geerdet. Zusätzlicher Potentialausgleich (Erdung) ist nur in besonderen Situationen erforderlich oder sinnvoll, wenn im Fehlerfall die Berührungsspannung gering gehalten werden muß oder soll.


    Zur Vermeidung von Überspannung zufolge von Blitzereignissen sehe ich hirdurch keine größeren Erfolgsaussichten.
    Im ungünstigem Fall der Verlegung könnte mann sich zusätzliche Induktionsspitzen einfangen.( indem dadurch eine Leiterschleife entsteht, die eine große Fläche einschließt, und sinnbildlich als "Antenne" wirkt.
    Deshalb ja auch bei den Stringkabeln auf induktionsarme Verlegung achten.
    Hier würde mann ggf eher das Gegenteil erreichen.


    Mit freundlichem Gruß
    hc

    Hallo


    Zitat von Tigerchen78

    Noch eine Frage:
    Sollte man den WR ebenfalls nochmal separat erden ?
    Ich weiß, es ist in D keine Vorschrift aber wäre es sinnvoll oder Quatsch ?


    Das seperate erden des Wechselrichters (wenn damit gemeint ist, einen seperaten Erder zu verwenden) ist ehr kontraprotuktiv, da hierdurch eine größere Spannungsdifferenz entstehen kann.
    Sinnvoller ist einen gemeinsamen Erdungspunkt zu nutzen.


    Mit freundlichem Gruß
    hc solar

    Hallo


    Zitat von Tigerchen78

    Wäre super wenn jmd zu dieser Frage nochmal etwas sagen könnte :)
    :danke:


    Die Überspannungsableiter schützen hauptsächlich den Wechselrichter.
    Der wirkungsvollste Schutz der DC Seite vor Überspannung fängt bei der Induktionsarmen Verlegung der Stringkabel an.
    (+ und - Kabel gemeinsam so verlegen, daß sie eine kleinstmögliche Fläche einschlißen. Auch wenn dadurch mehr Kabel benötigt wird.)
    Denn die Überspannung die nicht erst erzeugt wird muss nicht abgeleitet werden, und steht auch weniger an den Modulen an.


    Mit freundlichem Gruß
    hs solar