Beiträge von Andre78 im Thema „Victron Multiplus 48/5000 Ladegerät Defekt ?“

    Dein Generator wird das Problem sein.
    Mit welcher Frequenz läuft der im Leerlauf?
    Mit welcher bei bei Vollast/Halblast?
    Ist das ein bürstenloser synchrongenerator? Wenn ein, kann hier bereits ein Problem vorliegen. (kein sauberer Sinus)
    Ist es ein asynchrongenerator (mit Kondensatoren)?
    Oder ist ein es Invertergerät?
    Was hat der Generator für eine Spannungsregelung?


    Wenn es ein billigst-Stromerzeuger Marke Baumarkt ist, macht der wahrscheinlich alles außer ruhig laufen.
    Das erste, was Du machen solltest, ist das abschalten der UPS-Funktion.
    Diese prüft nicht nur, ob Spannung anliegt, sondern auch, ob der Sinus sauber ist.
    Wenn das nicht hilft, kannst Du noch den Haken bei "schwacher AC-Eingang" setzen.
    Wenn das auch nicht hilft, kannst Du den vorhandenen Generator nicht verwenden.
    Den Ausgang des Generators mit einem Oszi zu prüfen könnte Klarheit schaffen.