Alles anzeigenDie Froniusanlage läuft bei mir seit Mai 2018 problemlos. Ab der Firmwareversion 1.27.1-2 generiert er täglich mehrmals die Fehlermeldung 980 und das Unigate zeigt auch eine Fehlermeldung. Siehe hierzu: Symo Hybrid Fehlermeldung 980 seit Firmware 1.27.1-2
Wenn ich die jährlichen Energiemengen von "aus Akku bezogen" zu "in den Akku gespeichert" ins Verhältnis setze ergeben sich bei mir folgende Zahlen:
2018 87,49%
2019 85,99%
2020 85,15%
2021 85,13%
2022 83,69%
Dazu müssen folgende Änderungen erwähnt werden: den Akku habe ich nach und nach bis 2020 auf volle Kapazität (9,6 kWh) vollgepackt und die PV-Leistung stieg auch von anfangs 5,5 kWp auf 9,6 kWp an.
Das Akkumodul mit den meisten Ladezyklen zeigt 683 Ladungen an.
683 Zyclen in 5 Jahren sind aber nicht sehr viele!
Ich hab seit Ende 2017 meinen Speicher mit 4 Modulen in Betrieb
Anfang 2022 wurde die PV-Anlage von 3,5 auf 9,3kWp Erweitert
Ende 2022 hab ich dann den Akku vollgemacht auf 8 Module (Gebrauchte mit etwas mehr Zyclen als meine damals)
gesamt hab ich 10245kWh geladen und 9060kWh entladen, macht 88,4% Wirkungsgrad
Module haben zwischen 1628 und 2061 Zyclen hinter sich
Selbst errechneter SOH (Entlademenge auf den SOC-Entladebereich bezogen) ist bei ca. 90%