Beiträge von Liquid_Dreams

    Zitat von LumpiStefan


    Hast Du Angst, dass die Module mehr Strom erzeugen?


    nein, eher weniger, da es ja Verluste gibt duch das Kabel und den nicht optimalen Winkel zur Sonne, abschattungen (Verschmutzung) usw., so das die Sicherung warscheinlich nie auslösen wird im normalfall, was ja erwünscht ist. Nur wird sie im Kurzschlußfall wohl auch nicht auslösen... . Mir stellt sich sich die Frage, ob es wirklich Sinn Macht Sicherung da einzubauen, wenn ja, wie man sie richtig dimensioniert.


    jdhenning
    Danke für die Erklärung, höre ich daraus, das man da wirklich keine Sicherung (außer Akku und Last) braucht? Dann würde ich die auch weglassen und hätte mehr Ertrag (wenn auch nicht viel, aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist ;-) ), oder sollte ich die aus anderen Gründen besser drinlassen?

    Danke für die Raschen Antworten!


    Die 2 100W Module sind Polykristallin, das andere Mono. Hatte ich vergessen zu erwähnen... . Macht das ein Unterschied?
    Evt. werde ich das 55W Modul gegen ein 100W Poly ersetzen (vom selben Hersteller wie die anderen).
    Dann sollte es ja gehen... . Was passiert denn bei einen "Zellschaden", gehen die anderen Module dann auch flöten? Bypassdioden sind verbaut.


    Hier nochmal die genauen Moduldaten:


    Monokristallin:
    55Wp, Vmp : 18V, Voc : 22V , Imp : 3,05A, Isc : 3,25A


    Polykristallin:
    100Wp, Vmp : 18V, Voc : 22,32V , Imp : 5,56A, Isc : 5,9A


    Laderegler : Steca PR 2020 (PWM) 20A


    Wenn ich auf die Dioden verzichten kann und die Module keinen Schaden nehmen, ist das sogar besser, denn die 10A Dioden werden ziemlich heiß im Betrieb... . Dann brauch ich mir wegen Brandgefahr und Kühlung keine Sorgen machen... :D


    Desweiteren hab ich in der + Leitung noch 3 KFZ Sicherungen verbaut: jeweils 5A für die beiden 100W Module, 3A für das 55W Modul. Sollte doch reichen, oder?

    Hallo!
    Ich habe eine Inselanlage mit 2x 100Wp Modul (gleicher Hersteller) und ein 55Wp Modul (anderer Hersteller). Die Module befinden sich auf dem Balkondach (10 Grad Neigung nach Norden), haben die gleichen Spannungswerte und sind parallel geschaltet. Jedes Modul hat eine normale Diode in der - Leitung um Rückstöme zu verhindern. Wollte die Dioden nun gegen Schottky-Dioden tauschen, um den Verlust so gering wie möglich zu halten. Oder kann ich die komplett weglassen? Wie verhält sich das dann bei (Teil)verschattung eines oder 2 Modulen? Können dann die beschatteten Module durch die anderen Schaden nehmen? Im Internet sagen die einen Ja, die anderen Nein. Was denn nu???


    Danke schon mal im voraus!


    Gruß, Martin