ZitatDeine Batterie: 24 V * 100 Ah = 2.4 kWh Gesamtkappa.
Verbraucher 2.100 W / 24 V = 87 Ampere Entladestrom.
Was steht im Datenblatt der Batterien?
Hab kein Datenblatt auf bsabatterien.de gefunden.
Das sind BSA 100AH 12V 900A AGM Batterien
Final dann 2 in Reihe/2 Parallel also 4 Stück auf 24V
ZitatWenn du eine Phase speisen willst musst du aber ALLES trennen (N+P).
Dann werden aber höchstwahrscheinlich die Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr funktionieren da ja alles bis jetzt ja wohl über einen 4poligen FI läuft, also Elektriker ran holen der dir das umbaut.
Bei mir in der UV ist kein FI verbaut, auch in der Hauptversorgung am Zählerschrank im Nebengebäude nicht. Ist ja eine ehemalige alte Lagerhalle.