Klar, einfach den anderen Laderegler parallel zum PIP an die Batterie anschließen, und natürlich die PV vom PIP abkoppeln. Hab ich genauso, funktioniert besser als mit dem integrierten Regler.
Beiträge von CheSolara
-
-
Und was ist FI1 für ein Typ?
FI1 ist ein ganz gewöhnlicher Typ A mit 30mA Auslösestrom, genau wie FI2. Wenn der PIP im bypass ist, löst FI1 im Fehlerstromfall in der Regel zusammen mit FI2 aus, damit kann ich leben. War aufgrund bestehender Verkabelung nicht anders möglich.
-
-
Oh sorry ich versteh zu wenig von Bleibatterien. Dann ist es Nummer 34 (Battery equalization voltage)
1K default setting: 14.6V. Setting range is from 12V ~ 14.6V.
2KVA/3KVA default setting: 29.2V. Setting range is from 24V ~ 29.2V.
Increment of each click is 0.1V.
Also kein erweiterter Bereich.
Durch eine Abweichung zwischen der tatsächlich an den Batterieklemmen anliegender (und zu niedrigen) Spannung wird der Akku nie wirklich voll geladen, Bulk ist zu niedrig, und Float ebenso.... Der PIP ist sich keiner Schuld bewusst, sieht er ja die Spannung am Akku nicht...sondern kennt nur "Seine"
Dieses ließe sich durch ein Kalibrieren im Gerät relativ einfach ausmerzen.... Man müsste bei einem fertigen System dann einfach die Anzeige eines ordentlichen Multimeters in Einklang mit der Anzeige des PIP bringen....
Das stimmt nicht so, weil der Spannungsabfall vom Ladestrom abhängig ist. Folglich wird der Akku voll, es dauert nur länger: der Ladestrom wird gegen Ende niedriger, und damit auch der Spannungsabfall in den Leitungen. Würde man das Gerät auf mehr Spannung kalibrieren, wird die Batterie (langsam aber sicher) überladen.
Die Lösung wäre eine Sensor-Leitung zur Batterie, sowas kann der PIP aber nicht. Nimm den MPP Solar PCM60X, der kann das, und er kann Equalization bis 15,5V
-
Programmoption 26 (bulk charging voltage) sagt:
If self-defined is selected in program 5, this program can be
set up. Setting range is from 12.0V to 14.6V for 12V model,
24.0V to 29.2V for 24V model and 48.0V to 58.4V for 48V
model.
Scheint also tatsächlich nicht mehr zu gehen, höchstens vielleicht durch eine bewusste Falsch-Kalibrierung.
LG
Stefan -
Hi Simon, deine Ausgabefrequenz steht auf 60 Hz (rechter Screenshot)
-
.....Einzig Fan Replacement hat bis jetzt nicht geklappt -- aus zeitlichen Gründen....na, zumindest blasen jetzt die Lüfter bei einem PIP umgekehrt ....das habe ich geschafft)......
Interessant. Ist das bei Dir besser so? Du hast ja nun den direkten Vergleich. Praktisch alle Gehäuselüfter die ich kenne blasen nach außen.
-
Ja aber wo gibts denn in DE Netzschwankungen. Und es passiert immer wenn die Batteriespannung im Bereich der unteren Schaltschwelle liegt. Muss ich wohl mal den Support bemühen. Aktuell schalte ich von SBU auf Utility, dann ist Ruhe. Man weiß nur nicht ob ständiges umkonfigurieren nicht irgendwann das eeprom ruiniert.
-
27v zuschalten und 25v abgeschalten wird schon relativ fix gehen . Batterie ist ja ziemlich voll wenn er unter Last bei 25v abschaltet
Gestern hat er’s mal wieder gemacht, so kurz nach 16 Uhr war die Batterie leer, aber noch marginal PV Strom vorhanden. Daher hat er um 17 Uhr nochmal kurz auf Batterie geschaltet obwohl die 27V garantiert nicht erreicht waren. Sehr merkwürdig.
-
Vielen Dank für Deine Analyse. Ich hab die obere Grenze mal auf 27V gesetzt und beobachte die Sache. Vielleicht sind es ja irgendwelche Spitzen, die das Verhalten auslösen.
Mein Wunsch bei der Konfiguration war, dass der Batteriebetrieb recht bald startet. Warum sollte ich Strom in die Batterie laden statt gleich verbrauchen. Nur der Überschuss soll in die Batterie
P.S. Die Batterie besteht aus 7 * 76 parallel geschalteten Laptopzellen. 27V entsprechen also 3,86V pro Zelle.