Zitat von MurrayNa klar geht ja n ur bei den 4 und 5 kVA-PIP
Das komische ist aber das ich das zur Auswahl habe.
Zitat von MurrayNa klar geht ja n ur bei den 4 und 5 kVA-PIP
Das komische ist aber das ich das zur Auswahl habe.
Zitat von MurrayWelche meinst du genau?
PS: boa, schon über 1000 Posts
Charger source priority: Utility and Solar.
Ich entnehmen gerade ca 3 bis 4 kW.
Das ladegerät vom pip regelt schon vor der Netz Trennung ab. Und die Batterie hört man auch blubbern.
Zum messen der Säuredichte habe ich noch keine Möglichkeit. Kannst du mir da was empfehlen ?
Ja habe auf USE umgestellt.
Habe nur ein pip2424ms (mit 600watt solarlader)
Lade hauptsächlich AC seitig. Habe zwar 4x100 Watt module dran angeschlossen. (Ausrichtung 2x ost und 2x west).
Da kommt aber zu wenig Leistung rüber. Und die Einstellung solar und Netz Ladung nimmt er nicht.
Hab später mal geplant evtl. zwei module an die Hauswand zu machen.
Sollte dann aber möglichst einigermaßen mit den 4x 100 Watt Modulen zusammen passen.
So habe nun meine PIP und Batterie auch in betrieb genommen.
Ich habe eine Staplerbatterie von 48v 620 Ah (4PzS 620K Zellen) auf
24v 1240 Ah um geklemmt.
Kann man nun die vorgaben für die Batterie typ "Flooded" so belassen, oder sollte ich noch
ein paar werte anpassen.
Ich habe bis jetzt nur
Battery cut-off voltage: 23V eingestellt.
hab gerade am PIP die Erdung gemessen.
AC in und AC out sind gleich.
Also kann ich für Erdung das gleiche Kabel nehmen.
Ich glaube ich schließe es so an. siehe Skizze
Hab ja noch ein paar Leitungen.
Zitat von relativVersteh das nicht .Für die 4800w die der 2424 durchleiten kann würde ein 3x2,5er reichen,Was ist dann
noch an 3x 4er auszusetzen?
Ich nehme schon die 3x 4mm².
Nur Verständnishalber:
Das Erdungskabel darf aber schon dicker sein ?
Nur die Phase und Neutral Leiter sollten gleich dick sein ?
Und bei Drehstrom 3 Phasen + 1Neutral alle gleich Dick ?
Zitat von SolarmDann muss der Null auch 8 mm2 haben (Wenn nicht genau 3x 120 Grad)
Kriegst du die Erdung nicht sonst wo her
Dann nimm 2x2
Ist ein unterschied des Querschnitt bei der Erdung egal ?
In der Waschküche sind die Wasserleitung mit einem Erdungsband verbunden.
Kann man da auch die Erdung abgreifen ? siehe Foto.
Von den Stadtwerken kommen auch nur 4 Adern rein. Und im Zählerkasten wird Null und Erdung geteilt.
Ist eigentlich auch nicht mehr Standard, oder ?
Zitat von MurrayNur 4 Adern? Bauerndrehstrom?
An sich reichen doch 4mm²
Ja nur 4 Adern. Das Kabel lag schon drin, von oben in den Keller. Und von da ging es weiter zur Garage mit 4x 1,5 mm² (komplette Garage).
Stimmt, wird ich wohl so machen.
Weiß nur nicht wie das mit dem Gasen so ist. Denn in dem Raum wird auch die Wäsche aufgehängt.