Zitat von stromdachs
Schade das in der Tabelle die Flüssigsäurebatterie fehlt.....hätte gut in den Thread Erfahrung mit PB-Batterien gepasst.
Aber!!!! Diese Tabelle gilt für OPzS im USV-Betrieb.
Die OPzS ist Flüssigsäure, deshalb habe ich beide Grafiken gepostet.
Zitat
D.h. kein zyklischer Betrieb wie in der PV-Anwendung und OPzS, also "Ortsfeste" Batterien. Und das bei 2,23V/Z Ladeerhaltungsspannung. Von dieser Betriebsweise trennen uns Welten!
Das Design Life bezieht sich nie auf zyklischen Betrieb, weil die Lebensdauer damit grundsätzlich nicht zu erreichen ist. Ich denke aber, dass sich das mit der temperaturabhängigen Lebensdauer trotzdem umlegen lässt. Deshalb würde ich bei hohen Temperaturen eher kleinere Batterien kaufen und diese tiefer entladen.
Zitat
um jeden (auch potentiellen) Batteriefuzzie die Illusion zu nehmen, seine Batterie könnte vielleicht 20 Jahre ihren Dienst tun.
siehe oben
Zitat
Sehr prägnant ist aber der Vergleich zwischen AGM und "Gel Long Live", egal bei welcher Temperatur.
Also, wenn schon die Vorteile der "Verschlossenen" für den jeweiligen Verwendungszweck/Aufstellung usw. ausschlaggebend sind, dann besser eine Gel-Batterie als eine AGM.
Das kommt darauf an. Die Long Life sind 2V-Zellen, also OPzV, das ist eine andere Liga. In der Mittelklasse ist eine AGM mit gleicher möglicher Zyklenzahl meistens billiger zu erwerben als eine Gel. Wenn die Zyklen innerhalb weniger Jahre aufgebraucht werden, dann kann die AGM also günstiger sein, weil dann beide gleich schnell hinüber sind.