Hallo Jrwenigwieser und andere,
ich habe selbst 3 alte Pylontech US3000 (alt) und habe mir letztes Jahr erst 4 weitere neue US3000C gekauft.
Also erstens, wenn man die neuen anschließt, soll man die Pylons erstmal ohne Last einschalten. Dann sieht man, dass sich die Ladezustände ausgleichen. Die Akkus, die mehr SoC haben entladen sich und die Akkus mit weniger SoC laden. Wenn die LEDs nahezu ausgeglichen sind, empfiehlt der Hersteller die Akkus in Betrieb zu nehmen, also die Verbindung zum Wechselrichter herstellen. Ich selbst habe das immer nur kurz gemacht (eine halbe Stunde maximal) und es ist auch alles in Ordnung.
Die neue Version, sprich US3000C (oder US2000c) muss der erste Pylon sein.
Tatsächlich gab es bei dem US3000C ein Firmware Problem und das hat leider nicht richtig funktioniert. Die BMS des ersten Wechselrichters hat nach einiger Zeit immer Fehler gemeldet.
Ich hatte mich direkt an Pylontech gewendet, nachdem ich etwas in den Foren recherchiert hatte. Die waren sehr nett und haben innerhalb von 24h reagiert. Die Empfehlung war alle Akkus (alt und neu) von der Firmware Version 1.9 auf 2.1 (mit dem Programm BatteryView) upzudaten. Das Programm BatteryView und die Firmware wurden mir per E-Mail zugesandt. Die Firmware muss über das serielle Kabel aufgespielt werden. Da ist der Haken. Dieses Kabel wird leider nicht mitgeliefert. Daher machen das oft die Händler. Ich hatte so ein Kabel, da ich die Pylons mit dem Programm Solpiplog auf dem Raspberry überwache. Zusätzlich hab ich auf einem PC noch MultiSibControl installiert. Dort kann man sehr viel über die Akkus (auch einzelne Zellspannungen sehen).
Ich selbst hatte vor 1 Monat ein Problem mit der BMS eines Pylon US3000C. Der defekte Pylon hat dann selbst immer 40% weniger SoC angezeigt als die anderen. Das konnte ich gut mit dem Programm Solpiplog und mit dem Programm MultiSibControl sofort sehen. Das Gesamt SoC war nie bei 100%, aber was ist im Winter nicht besonders gut zu sehen ist, da die Ladeleistung meist gering ist. Auch an den LEDs hat man die unterschiedliche Entladung sehen können. Hier half auch nur ein Austausch, den ich direkt über den Hersteller veranlasst hatte. Ging problemlos.
Ich denke, dass die Pylons heute schon die neue Firmware haben sollten. Angeblich brauchen die 'alten' Pylons aber auch diese Firmware (so hat es mir der Hersteller geschrieben). Hier könnte es Probleme geben. Einfach mal achten, ob es etwas komisch ist, so wie bei mir. Wenn alles ok ist, dann braucht man auch nichts ändern.