Nach meiner Info hat der SC 14/28A!
Beiträge von AlexAn
-
-
kannst ja noch das Addon auf den i4 DC drauf hängen dann hast du 5x 1Wire ( ob das Netzteil ausreicht wär noch zu prüfen)
-
Die UNI Variante war die alte Version!
Das hier ist die bessere Alternative:
Shelly Plus i4 DC Eingänge nutzen - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
-
Nein das klappt einwandfrei je nach dem was man eingestellt hat.
Hatte das ein halbes Jahr weil der Ohmpilot nicht lieferbar war. Beim Gen24 sieht das ähnlich aus.
hier greift diese Einstellung:
Schütz würde ich so einen wählen damit du eine Notbedienebene hast:
Finder 22.34.0.012.4640 Schütz 2 Schließer, 2 Öffner 12 V/DC, 12 V/AC 25 A 1 St. kaufen (conrad.at)
Die gibt es natürliche auch 1phasig
Bei mehreren Schützen musst du aufpassen dass du die Leistung des 12V Netzteiles im WR nicht überlastest.
Bei 4 Ausgängen wirst du ein zusätzliches 12V Netzteil benötigen
-
Würde mir einen gebrauchten Fronius Smart Meter Zähler kaufen (< 100Euro) dann hast du alles zuverlässig eingebunden.
Bei den Shellies speichert nur die EM Serie den Zählerstand - bei allen anderen ist bei Stromausfall der Zählerstand auf 0
Für den BKW ist das in meinen Augen übertrieben zumal du das nur in der Analyse drin hast und nicht in der gewohnten Statistik! Auf der Messe in Wels haben sie mir bestätigt das sie das ändern möchten.
-
Schaust du hier:
Je nach Land und Firmwareversion kanns sich das erheblich unterscheiden.
-
Genau darum sollte hier das Technikerpasswort greifen
-
Hinter den Einstellungen verstecken sich ganze Pakete wie sich ein WR bei bestimmten Parametern zu verhalten hat.
Das betrifft Frequenzen, Spannungen, Zuschaltzeiten, Störverhalten im vorgelagertem Netz usw.
Da der Beitrag für die Netzstabilisierung bei kleineren Anlagen geringer ist hat man hier geringere Anforderungen.
Jetzt kann man das egoistisch betrachten und sagen ich stell die Anlage ein wie ich will aber als Anlagenbauer wirst du das nicht machen da du in Summe weniger verkaufst. Letztendlich ist das auch eine Haftungsfrage die du als Anlagenbetreiber nachweisen musst (Abnahme Prüfprotokoll usw.) wenn du das außerhalb der Vorgaben betreibst. Hatten bei uns einen Vorfall da wurde das sehr genau angesehen.
-
Ganz schlechter Tipp!
Durch die Q/U Regelung bekommt man mehr Ökostrom ins Netz da der cos Phi die Spannung in einem gewissen Bereich stabilisiert - entweder die WR regeln früher ab oder es wird einfach nicht mehr genehmigt
Smart Meter erfassen übrigens auch die die Blindenergie - kann man also feststellen ob da bewusst auf 1 gegangen worden ist.
Also den Errichter fragen der die Vorgaben vom Netzbetreiber im WR einstellt.
Vermutlich wird das die hier sein:
DE2U >4,6kVA Q(U)
-