1. also 13A zu 10A LS sind "bedingt" selektiv - mehr auch nicht aber passieren kann da ja nix ...zweigt der LS für die PV von der 1,5² zuleitung der wp ab und nicht direkt vom LS(F2) ?...kann mir das aber nur so erklären denn sonst macht niemand eine (unnötige)reihenschaltung von LS...
2. EVU-seitig schützt die die Hauptsicherung und die Vorzählersicherung die Leitung des EVU´s - nicht eingezeichnet aber werden wohl vorhanden sein..
3. sind der FI und die beiden LS nicht im selben Verteilerschrank? - sonst macht dein anschlussschema mit den in reihe geschalteten LS keinen sinn.
4. dem phasensaldierenden zähler ist es komplett egal auf welcher phase verbrauch oder einspeisung herrscht - das wird IMMER gegengerechnet also bitte nicht das halbe haus umsonst umverkabeln..