    Hallo zus@mmen,


    habe mir mal den Fronius näher angeschaut ... (Quelle: https://www.fronius.com/ )


    Fronius Symo 6.0-3-M:

    Einspeisung Startspannung (Udc start) 200 V
    Nominale Eingangsspannung (Udc,r) 595 V
    MPP-Spannungsbereich (Umpp min - Umpp max) 195 - 800 V


    Da haben wir das gleiche Problem mit den Strings. 1*21 ist nicht möglich.


    SUNNY TRIPOWER 8.0:

    Außerdem ist beim SMA die Startspannung niedriger (Quelle: SMA):

    Min. Eingangsspannung / Start-Eingangsspannung 125 V / 150 V


    Un ja ... S0 Zähler ist sehr viel günstiger als SHM / Energy Meter das ist Fakt :!:


    Grüße

    Vinkrath

    Hallo zus@mmen,


    vielen Dank für euer Feedback, werden die Vorschläge abarbeiten.


    Grandis : gibt es bei 10 und 11 Modulen im String Einschränkungen bei der Start- und Endspannung (zu spät bzw. zu früh)

    oder hat der mpp Tracker damit kein Problem?


    Gruß

    Vinkrath


    :danke:

    Hallo zus@mmen,


    wir sind dabei eine Anlage zu planen:


    Standort: 41*

    Ausrichtung: 0° Süd

    Dachneigung: 45°

    Kein Schatten

    70% weich mit SMA Home Manager


    Module: 21 REC Twinpeak 325 Mono (volles Dach) = 6,83kWp

    Wechselrichter: STP8.0-3AV-40 oder STP6.0-3AV-40 ?

    Der Solateur plant bis jetzt den 6.0. Hier hätte ich ein paar Fragen ...


    STP6.0-3AV-40:

    Alle 21 Module lassen sich laut Sunny Web Design nicht an einem String anschließen.

    Somit ergibt sich 1*10 und 1*11 da Max. DC-Spannung (PV) 850 Volt ist.

    Damit sind die Strings denke ich sehr kurz.


    STP8.0-3AV-40:

    Lohnen sich hier die 300€ Aufpreis für den 8.0 damit die Strings länger werden?

    Da würden alle 21 Module in einem String passen da Max. DC-Spannung (PV) 1000 Volt ist.


    STP6.0-3AV-40:

    Reicht die Lesitung des Wechselrichters aus für den Generator?

    6.83Kwp bei cos phi von 0.95 und 70% weich

    6,83kWp * 0,7 = 4,8 kW

    SMA Home Manager kann zwischen 4,8 kW und (6,0 kW *0,95) = 5,7 kW regeln.


    Reicht das für eine reine Südlage aus?


    :danke:

    Vinkrath

    Hallo zus@mmen,


    wir sind dabei eine Anlage zu planen:


    Standort: 41*

    Ausrichtung: 0° Süd

    Dachneigung: 45°

    Kein Schatten

    70% weich mit SMA Home Manager


    Module: 21 REC Twinpeak 325 Mono (volles Dach) = 6,83kWp

    Wechselrichter: STP8.0-3AV-40 oder STP6.0-3AV-40 ?


    Der Solateur plant bis jetzt den 6.0. Hier hätte ich ein paar Fragen ...


    STP6.0-3AV-40:

    Alle 21 Module lassen sich laut Sunny Web Design nicht an einem String anschließen.

    Somit ergibt sich 1*10 und 1*11 da Max. DC-Spannung (PV) 850 Volt ist.

    Damit sind die Strings denke ich sehr kurz.


    STP8.0-3AV-40:

    Lohnen sich hier die 300€ Aufpreis für den 8.0 damit die Strings länger werden?

    Da würden alle 21 Module in einem String passen da Max. DC-Spannung (PV) 1000 Volt ist.


    STP6.0-3AV-40:

    Reicht die Lesitung des Wechselrichters aus für den Generator?

    6.83Kwp bei cos phi von 0.95 und 70% weich

    6,83kWp * 0,7 = 4,8 kW

    SMA Home Manager kann zwischen 4,8 kW und (6,0 kW *0,95) = 5,7 kW regeln.


    Reicht das für eine reine Südlage aus?


    :danke:

    Vinkrath

    kWh/kWp -- bis -------- DN ----- Richtung ----PVGIS 4 ------ 2016 ----- 2017 ------- 2018 ----- User --------------- PLZ

    1205,91 -- 31.12. ------ 30° ------- 190° ------- 1050 --------- 1119 ------ 1177 ------ 1229 ------ wemu ------------- 75365
    1196,87 -- 31.12. ------ 30° ------- 180° ------- 1060 --------- 1131 ------ 1161 ----- 1229 ------ happy ------------ 94351
    1181,03 -- 31.12. ------ 34° ------- 190° ------- 1080 --------- 1147 ------ 1159 ------ 1216 ------ Sunny_Home --- 825xx

    1178,58 -- 31.12. ------ 33° ------- 192° -------- xxxx --------- 1106 ------ 1103 ------ 1256 ------ wadoe ------------ 97453
    1166,95 -- 31.12. ---- 45/30° ---- 185° --------- 985 ---------- 1159 ------ 1006 ------- 1080 ------ helmerWa ------- 96xxx

    1166,27 -- 31.12. ------ 22° ------- 180° ------- 1002 --------- 1103 ------ 1161 ------- 1126 ------ redhut ------------ 72xxx
    1162,10 -- 31.12. ------ 35° ------- 178° ------- 1058 --------- 1100 ------ 1154 ------- 1185 ------ roox --------------- 89257

    1140,01 -- 31.12. ---- 20-42° --- 160-250° --- xxxx --------- 1059 ------ 1088 -------- 1153 ------ Vinyard ---------- 865xx
    1131,00 -- 22.12. ---- 17-45° -- 120/217° ----- 979 ---------- 1116 ------ 1140 ------- 1187 ------ kassiopeia ------ 840x

    1120,82 -- 31.12. ------- 25° ------ 180° ------- 1045 ------------ 0 ------------ 0 ------------ 0 ------- vinkrath ---------- 417xx

    1111,83 -- 31.12. ------ 45° ------- 184° ------- 1020 --------- 1092 ------ 1014 ------- 1236 ------ Eisy --------------- 18xxx

    1102,00 -- 28.12. ------ 38° ------- 180° -------- 980 ----------- 994 ------ 1001 -------- 1145 ------ sitraani ----------- 95213

    1090,90 -- 22.12. ------ 45° ------- 218° --------- 920 -------- 1002 ------ 1054 -------- 1136 ------ J.R (Sanyo) ----- 9145x
    1083,44 -- 31.12. ------ 20° ---- 160°/340° ---- 916 ------------ 0 ------------ 0 ---------- 203 ------ Andi_ ------------- 84xxx

    1052,03 -- 03.11. ------ 45° ------- 180° ------- 1020 ---------- 991 ------- 1000 ------- 1176 ----- grossleuthen ---- 15913
    1061,38 -- 22.12. -------12° ------- 144° --------- 925 -------- 1010 ------- 1052 ------- 1102 ----- J.R ( IBC-An l --- 9145x
    1043,67 -- 14.12. ------ 38° ------- 185° ------- 1080 ---------- 958 ------- 1055 ------- 1038 ----- DreaM ------------ 79xxx
    1046,38 -- 31.12. ------ 40° ------- 172° --------- 987 -------- 1065 ------- 1116 ------- 1112 ----- mreindl1 ---------- A-8972
    1007,00 -- 22.12. ------ 45° ------- 210° --------- 970 -------- 1068 ------- 1000 ------- 1042 ----- kassiopeia ------- 83xxx

    kWh/kWp - bis ------- DN ----- Richtung --- PVGIS 4 ----- 2016 ------ 2017 -------2018 ----- User ---------------- PLZ


    Inbetriebnahme meiner Anlage am 27. Februar 2019

    Hallo roox,


    da muß ich Dir recht geben, leider ist das System der Meinung das ich nicht die nötigen Rechte habe um meinen Beitrag zu editieren ...