Hallo Gemeinde,
meine PV-Anlage besteht aus drei Tripower Wechselrichtern (2x 15 kW, 1x 10 kW) und ist seit Ende 2011 in Betrieb. Mit zweien der Wechselrichter gab es noch nie Probleme. Einer der 15 kW Wechselrichter wurde 2012 zweimal getauscht und macht jetzt wieder Probleme. Seit Donnerstag speiste er nur noch zeitweise ein. Die Fehlermeldung Netzstörung 601 bedeutet laut Serviceanleitung, dass das Gerät "einen unzulässig hohen Gleichanteil im Netzstrom festgestellt" hat.
Kann man den Gleichanteil über die WebBox irgendwo sehen?
Jedenfalls habe ich dann sämtliche Spannungen nachgemmessen und einen maximalen Gleichanteil von 0,3 V festgestellt.
Dann habe ich ein FW-Update von Version 2.55 auf 2.64 durchgeführt. Nach Vollendung es Updates hat es noch 2 Sekunden gedauert und seitdem speist das Ding wieder brav ein. Gab es in der FW diesebezüglich eine Änderung, oder ist das nur Glück?