Ist es möglich ein tägliches Mail mit Ertragsdaten von der Isolarcloud an den Betreiber zu senden?
Wenn ja- wie geht´s? Habe leider nichts gefunden..
Beiträge von Lamouette
-
-
Nachdem Wechseln der SD Karte in einem SL1200 hat das Wiedereinspielen der Backupdatei leider nicht richtig geklappt. Die Monats-, Jahres-, und Gesamt-Grafiken sind jetzt sehr fehlerhaft auf dem Server (Homepagekit).
Die min.js-Dateien sind alle vorhanden. Gibt es ein Tool oder eine einfache Möglichkeit aus den min-Dateien (mehrere 1000) die Monats- und Jahresgrafiken wieder herzustellen?
Würde mich sehr über einen Tip freuen. -
-
Ich habe da so ein paar Zweifel.
Was passiert denn, wenn die PV-Leistung plötzlich steigt? Fliesst die zusätzliche Leistung dann in den Hausspeicher oder ins Auto? Wahrscheinlich kommts drauf an welcher Regelung zuerst den Stromfluss erfasst.
Umgekehrt (plötzliche Wolke oder zusätzlicher Stromverbraucher im Haus) gibt das Problem genauso - wird der Hausakku oder die Wallbox abgeregelt?Es gibt zahlreiche Installationsvarianten. Zwischen den beiden "Stromfühlern" (Hybrid-WR-Smartmeter und Wallbox-Sensor) kann ja ein Abzweig für die Wallbox oder für den Haushalt sitzen. (Wie du auch schon geschrieben hast). Damit lassen sich in gewissen Maße Prioritäten setzten.
Mich würden halt praktische Erfahrungen interessieren.
Wer hat 2 separate Regelungen zuhause? Ist das okay oder lieber nicht nachmachen? -
Funktioniert eine gleichzeitige Installation von einem go-econtroller und einem Stromsensor von einem Hybrid-WR (z.B. ein Huawei DTSU666-H) überhaupt?
Ich kann mir gut vorstellen, daß ein ziemliches Chaos entsteht, wenn 2 Regelungen unabhängig versuchen den Stromfluß am Hausanschluß auf plusminus Null zu halten. Das wird doch bestimmt schwingen und kann doch garnicht richtig funktionieren.
Hats schon jemand probiert? -
Bei langem Druck sollten die (oder der) WR hart abschalten. Wenn das nicht funktioniert, dann gibts wohl nen Fehler in der Verdrahtung oder der Konfiguration. Ferndiagnose leider nur schwer oder garnicht möglich
Also - alles nochmal checken, RTFM, oder mit dem Fehler leben. -
Was passiert, wenn Du die "Test" Taste am Powador Protect drückst? (Natürlich im laufenden Betrieb)
-
-
Der 500kW-Zentral-WR (Bj 2010) entspricht natürlich nicht den aktuellen Anforderungen - muss er aber auch nicht.
Wenn ich einen kompletten 20x235Wp-Strang (=4700Wp) zum Beispiel durch 14 x335Wp (=4690Wp) ersetze, dann passen die Spannungen überhaupt nicht mehr zusammen. Die neuen Module bekämen einen sehr suboptimalen Arbeitspunkt aufgezwungen (deutlich vom MPP entfernt). Spannungsmässig wäre es vernünftiger die 30 neuen Module in 30 vorhandenen Strängen zu verteilen. Dann würde der "Gesamt-MPP" nur wenig verfehlt. Aber schön ist das auch nicht.
Die Idee mit einem zusätzlichen WR hatte ich ja auch schon. Weitere Gedanken? -
In einer sehr großen Halle hat es gebrannt, das Hallendach ist beschädigt (einfaches Trapezblech) und etwa 30 Module sollten (lt Gutachter) ausgewechselt werden.
Anlagendetails: 521kWp, 111 Stränge a 20 Module (JA Solar, mono) mit jeweils 235Wp. 6 GAKs mit Strangsicherungen 12A, 1 Zentral-WR mit 500kW.
Ähnliche Module sind scheinbar nicht verfügbar.
Man könnte 2 Stränge komplett mit aktuellen Modulen (über 300Wp) ersetzen. Wenn die Gesamtleistung der neuen Stränges erhalten bleiben soll, dann ist die Modulanzahl natürlich geringer. Interessant wirds aber bei den Strangspannungen - diese werden dann auch deutlich niedriger (und der Strom höher).
Die niedrigere Strangspannung könnte dazu führen das die Strangsicherung auslöst (Rückstrom).Was ist in einem solchen Fall die übliche Reparaturmaßnahme? 235Wp-Module nachproduzieren lassen? Einen zusätzlichen kleinen WR einbauen? Oder einfach Strangdioden einbauen?