Ich hatte heute auch versucht meinen Estrich per FBH zu nutzen. Seit morgen 8:00 ständig mit 10kW thermisch rein, auch wenn der COP eher bei 3 lag.
Beiträge von eba
-
-
-
Der heutige Tag hat mir die Gewißheit gebracht, dass mit meiner Wolf etwas nicht stimmt. Ich habe meine Wolf auf GLT, d.h. auf 0-10V Steuerung umgestellt. Leider funktioniert das nur leidlich.
Ich habe laufend Betriebsabbrüche, d.h. die Wolf stoppt ohne Fehlermeldung und starten dann neu mit "Vorspülen"
die eingestellte Leistungsanforderung von 40% wird über mehrere Zwischenschritte (Start mit 20, dann hoch auf 56% und dann irgendwo zwischen 30-40% bevor der Verdichter wieder neu gestartet wird.
Maximal erreichbarer COP knapp 4, selbst bei
CHA VL 30.8 KT 30.8 KST 5.0 RL 30.2 HL 2.0 PW 0.6 ALV 26.0
HD 26.8 ZL 7.7 SGT 6.2 AL 5.5 SWK -5.0 VS Betrieb 8.60 3.33
VL 30,8° und RL 30,2° wird nur ein COP von 3,33 erreicht, das sollten bei A7/W35 > 6.xx sein
CHA VL 32.5 KT 32.2 KST 5.0 RL 29.2 HL 6.5 PW 1.7 ALV 60.0
HD 26.8 ZL 7.6 SGT 7.4 AL 2.6 SWK -5.0 VS Betrieb 7.50 3.82
Jetzt habe ich etwas Gas gegeben, aber wirklich nicht viel besser, eigentlich sollte der COP bei niedriger Leistung etwas besser sein.
-
-
Mit meiner 0-10V Steuerung muss ich mich nicht mehr mit den Einstellungen zu den Heizkurven herumärgern.
Tagsüber gibt mir der PV-Überschuss die Leistung vor, mit gezielter Überheizung der FBH, dafür darf dann die WP nachts mit niedriger Leistung vor sich hin trödeln, bis der Speicher unter 40% gefallen ist. Darf dann bis 1h nach Sonnenaufgang aus bleiben.
-
CHA VL 36.7 KT 36.7 KST 0.0 RL 33.0 HL 8.4 PW 2.2 ALV 65.0
HD 26.8 ZL 5.1 SGT 3.4 AL 0.8 SWK -5.0 VS Betrieb 6.78 4.00
aktuell scheint die Wolf normal zu laufen. VL 36,7°, RL 33° bei 8.4kW Heizleistung und
2.2kW Stromaufnahme ergibt einen COP von genau 4.
Vor ca. 40 min hat er aber Probleme gehabt:
Bei Aktuelle Leistungsvorgabe Verdichter":65% erbrachte er nur "Heizleistung":3.3, bei Leistungsaufnahme :1.9 kW
Dann ging es etwas hoch: Heizleistung":5.2, Leistungsaufnahme 2 kW.
Dann wurde der Vorgang abgebrochen und die WP startet neu mit Vorspülen und anschließender normaler Leistungsabgabe mit COP 4
:"09:40:00"}}
{"Vorlauftemperatur":32.7}
{"Au\u00DFentemperatur":5,"Kesseltemperatur":32.7,"Warmwassertemperatur":38.7,"R\u00FCcklauftemperatur":31.5,"Aktuelle Leistungsvorgabe Verdichter":65,"Heizkreisdurchfluss":26.9,"Anlagendruck":1.89,"Zulufttemperatur":4.2,"Hei\u00DFgastemperatur":33.3,"Sauggastemperatur":2.4,"Ablufttemperatur":2.3,"Kesseltemperatur 2":33.2,"Heizleistung":3.3,"Drehzahl Ventilator":635,"Verdichterfrequenz":61,"Leistungsaufnahme (WP \u002B EHZ)":1.9,"Aktuelle Sekund\u00E4rleistung":3.4,"P_Hei\u00DFgas":11.5,"P_Sauggas":5,"EEV HZ":269,"Erzeugte W\u00E4rmemenge aktueller Tag":1,"Erzeugte W\u00E4rmemenge aktueller Monat":1,"Erzeugte W\u00E4rmemenge aktuelles Jahr":6288}
{"Uhrzeit":"09:43:00","Au\u00DFentemperatur":5.1,"Uhrzeit Ende":{"330000":"12:42:00","330006":"12:42:00"},"Uhrzeit Start":{"330002":"09:42:00","330008":"09:42:00"},"Uhrzeit BM2":{"330004":"09:43:00","330010":"09:43:00"}}
{"Vorlauftemperatur":33.2}
{"Au\u00DFentemperatur":5.1,"Kesseltemperatur":33.4,"Warmwassertemperatur":38.8,"R\u00FCcklauftemperatur":31.4,"Aktuelle Leistungsvorgabe Verdichter":66,"Heizkreisdurchfluss":26.8,"Hei\u00DFgastemperatur":34.9,"Sauggastemperatur":1.5,"Ablufttemperatur":1.2,"Kesseltemperatur 2":34.15,"Heizleistung":5.2,"Drehzahl Ventilator":659,"Verdichterfrequenz":60,"Leistungsaufnahme (WP \u002B EHZ)":2,"Aktuelle Sekund\u00E4rleistung":5.2,"P_Hei\u00DFgas":11.8,"P_Sauggas":4.6,"EEV HZ":249}
{"Uhrzeit":"09:46:00","Au\u00DFentemperatur":5.2,"Uhrzeit Ende":{"330000":"12:45:00","330006":"12:45:00"},"Uhrzeit Start":{"330002":"09:45:00","330008":"09:45:00"},"Uhrzeit BM2":{"330004":"09:46:00","330010":"09:46:00"}}
{"Vorlauftemperatur":34.1}
{"Au\u00DFentemperatur":5.2,"Kesseltemperatur":32.3,"R\u00FCcklauftemperatur":31.8,"Aktuelle Leistungsvorgabe Verdichter":0,"Heizkreispumpe":{"value":0,"text":"Aus"},"Zubringer-/Heizkreispumpe":{"value":1,"text":"Ein"},"3-Wege-Umschaltventil HZ/WW":{"value":0,"text":"Heizen"},"3-Wege-Umschaltventil HZ/K":{"value":0,"text":"Heizen"},"Ausgang A1":{"value":0,"text":"Aus"},"E-Heizung":{"value":0,"text":"Aus"},"Verdichter":{"value":0,"text":"Aus"},"Ausgang A3":{"value":0,"text":"Aus"},"Ausgang A4":{"value":0,"text":"Aus"},"E-Heizung Phase 1":{"value":0,"text":"Aus"},"E-Heizung Phase 2 und 3":{"value":0,"text":"Aus"},"Verdichterstarts":2053,"Zulufttemperatur":4.8,"Hei\u00DFgastemperatur":41.7,"Sauggastemperatur":8.9,"Ablufttemperatur":0.8,"Kesseltemperatur 2":32.2,"Heizleistung":0.6,"Drehzahl Ventilator":0,"Verdichterfrequenz":0,"Leistungsaufnahme (WP \u002B EHZ)":0,"Verdichterstatus":{"value":4,"text":"Vorsp\u00FClen"},"Aktuelle Sekund\u00E4rleistung":0.6,"P_Hei\u00DFgas":10,"P_Sauggas":5,"EEV HZ":0}
-
Jetzt ab März kommt wieder reichlich Strom vom Dach. Leider verbraucht die WP in der Nacht mehr Strom, als ich speichern kann.
Nur wenn unbedingt notwendig werden noch die BEV nachts zu günstigen Börsenpreisen geladen.
Die WP nutzt tagsüber die FBH um Wärme für die Nacht einzulagern. Dafür wird tagsüber die Solltemperatur des FBH Heizkreises um 2K angehoben und der Heizkreis ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang+1h abgeschaltet, die Heizkörper werden zwischen 22:00 und 6:00 ebenfalls abgeschaltet.
Die WP wird über die Verdichterleistung per 0-10V Signal gesteuert, bei AT < 4° wird auf Pellets umgeschaltet.
Mit diesem Regie komme ich meist um den Strombezug herum, dass kann dann so bis Ende Oktober bleiben.
Mein Börsenstrompreis im Januar betrug 5,7ct/kWh, bin gespannt , wie sich der Februar geschlagen hat.
-
CHA VL 39.7 KT 39.6 KST 5.0 RL 35.7 HL 9.3 PW 2.6 ALV 73.0
HD 26.7 ZL 10.6 SGT 4.0 AL 3.4 SWK -5.0 VS Betrieb 7.18 3.58
Meine Wolf CHA 10 kommt bei 72% Verdichterleistung und 9,3kW Heizleistung
VL 39,7° RL 35,7° bei 10,6° Zuluft gerade mal auf einen COP von 3,58
Schon erstaunlich, was ein paar Grad VL-Temperatur mehr ausmachen.
p.s. meine Wolf wird per GLT d.h. 0-10V Signal gesteuert.
bei > 7V kann ich auch die Heizstäbe stufenweise zuschalten.
Dann kann ich im Sommer, anstatt die 60kWp PV abzuregeln (max. 30kva) bis zu 12kW in die Wärmepumpe d.h. WW versenken.
-
Genau das ist der Unterscheid zwischen auto und Manu.
Wenn man 32A Ladestrom einstellt, schaltet man im Manu und kann dann anschließend einen beliebigen Ladestrom > 31A einstellen.
Mit 31A stelle ich die Autofunktion her, dann wird mit 6A geladen, kommt noch PV hinzu, dann wird der Ladestrom "automatisch" angehoben.
-
CHA VL 31.0 KT 31.1 KST 5.0 RL 30.7 HL 1.8 PW 0.6 ALV 25.0
HD 26.9 ZL 6.0 SGT 10.1 AL 4.5 SWK -5.0 VS Betrieb 10.42 3.00
Teste gerade wie weit man sinnvoll die Wolf CHA 10 herunter regeln kann.
Ich bin bei 25% und 600W Leistungsaufnahme angelangt.
Die VL ist bei 31°, der RL bei 30,7°