Moin Eggis/Voltologe,
ich halte euch gerne auf dem laufenden, bis Montag nächste Woche weiß ich hoffentlich mehr.
Schon bei der Installation war die Leerlaufspannung in einigen Strings nur bei ca 530V (die anderen bei 680-700V) (leider war dies nur der Test ob korekt verkabelt wurde, daher hab ich nicht dokumentiert welche das waren), an dem Tag der Messung war es aber auch sehr wolkig, darum haben wir es nicht weiter verfolgt zunächst.
Bei de fernüberwachung stimmten aber die Erträge nicht mit dennen der anderen Wechselrichter überein (insgesamt 7 x 100kW Zentralinverter)
Da hatten wir einen externen hingeschickt, wenn man den Kurzschlussstrom misst kann er sehr abstruse werte annehmen wenn die Bypassdiode durchgebrannt (durch einen Zusätzlichen Wiederstand der dann vorliegt, zumindest meinte dieser externe das so...) ist und das Modul verschattet ist
Theoretisch müssen wir jetzt alle Module an der Bypassdiode öffnen und schauen was dort vorliegt (normalerweise müssen die Dioden auch Hohe Spannungen vertragen, kann aber durch Mangelnden Kontakt zu den Leiterbahnen liegen, dann wäre es ein Modulfehler, sonst ein Qualitätsmangel in der anschlussdose, die ist von MultiContact)
Hersteller teile ich mit wenn es ein tatsächlich nachgewisener Qualitätsmangel ist, lt. aussage des produzenten sind keine Probleme mit Dioden bekannt bisher, da wir insgesamt 5MW mit ihm installiert haben kann ich dies bestätigen (die sind aber auch früher installiert worden).
Grüße