Das befürchte ich auch. Werde es aber mal testen und an den Werten experimentieren.
Beiträge von bowman
-
-
Hallo Stefan,
habe es soweit konfiguriert. Jetzt muss ich halt an den Werten tüfteln, wann und bei welchen Werten sich die Allnet einschalten soll. Die große Anlage auf dem Dach und das Balkonkraftwerk haben die gleiche Ausrichtung. Wenn ich jetzt nachsehe, welche Werte von der großen Anlage um ca. 12 Uhr kommen (als Beispiel) und welchen Verbrauch ich da habe, dann habe ich ja schon mal die grobe Richtung. Ist halt eine "Probiererei". Ist halt alles nicht ganz genau - aber so in etwa.
-
Balkonkraftwerk ist angemeldet nur für max. 600Wp zulässig. Aber um das gehts es ja bei meiner Frage nicht. Die Allnet ist ja schon vorhanden. Habe also keine weiteren Ausgaben. Ausser einen noname Heizstab. Mich interessiert allein, wie ich das Ganze steuern kann.
Danke
-
Hallo,
Ausgangslage: Neben meiner Photovoltaikanlage aus 2006 (Volleinspeisung) habe ich seit ca. 2 - 3 Jahren noch ein Balkonkraftwerk mit 600Wp in Betrieb. Meine Grundlast beträgt ca. 160W - d.h. es wären theoretisch knappe 440W übrig. Normalerweise läuft bei Sonnenschein die Waschmaschine, danach der Trockner und die Spülmaschine. Dies steuere ich manuell über die Startzeiten der einzelnen Geräte. Da die Geräte allerdings nicht jeden Tag in Betrieb sind, verschenke ich den Strom an den Energieversorger. Jetzt kam mir der Gedanke, einen kleinen Heizstab (max. 1,5Kw - regelbar) in meinen Warmwassertank einzubauen und ihn über die Allnet 3073 mit meinem Solarlog 300 steuern zu lassen.
Verbrauchszähler ist vorhanden. Wobei ich immer noch das "Problem" habe, das der SL keinen negativen (überschüssigen) Verbrauch -> Einspeisung des Balkonkraftwerks anzeigt. Er zeigt Werte von 0 W an, was dann darunter geht, zeigt er als postitiven Verbrauch an. Über das Thema habe ich schon mal berichtet, soll jetzt nur zur Info für Euch sein.
Wie konfiguriere ich dann das Ganze im SL? Ich kann ja nicht die Werte der "großen" Anlage nehmen, sondern es muss geregelt werden, dass nur bei "Überschuss" des Balkonkraftwerks die Allnet ein- und ausschaltet.
Über Eure Anregungen bin ich sehr gespannt.
Danke und VG
Klaus
-
Danke für Deine Erklärung. Dann bleibt es halt so, wie es jetzt ist.
-
-
Am Solarlog ist der oben genannte Zähler per S0 angeschlossen (für den Verbrauch), an der RS485 Schnittstelle sind 2 WR von SMA angeschlossen (SunnyBoy 4200 TL HC und SB 2100 TL), sonst nichts
-
Hallo, danke für Eure Erklärung.
Wie könnte ich denn mein "Problemchen" lösen?
Ein zweiter Zähler?
-
Die positiven Werte stimmen alle. Der Zähler zeigt auch den richtigen Wert an.
-
Hallo,
ich betreibe seit 10/2019 ein Balkonkraftwerk mit 310Wp. Heute habe ich es um ein Modul erweitert, so dass ich auf 590Wp komme. Jetzt habe ich festgestellt, dass der Solarlog 300 bei mir keinen negativen Verbrauch anzeigt. Ich habe mal einige Verbraucher ausgeschaltet, um zu sehen, was passiert, wenn der Verbrauch ins Negative geht. (Natürlich nicht Sinn und Zweck eines Balkonkraftwerks - nur zum Test!). Mein Drehstromzähler zeigt mir einen Verbrauch von -173 Watt an.
Mein Verbrauchszähler zeigt mir -180 Watt an. Sollte also passen.
Auf meiner Homepage wird minimal +14 Watt Verbrauch angezeigt. Ebenso in der APP:
Kann der Solarlog keinen negativen Verbrauch darstellen / verarbeiten?
Solarlog 300 mit aktueller Firmware 4.2.7_116
Danke und Gruß
Klaus