Ja, das steht in der Überschrift, aber später ging es um eine andere Wärmepumpe von emybuse
Hier steht er hat eine WLW196i. Auch das Bild im weiteren Verlauf sah nach dem innenleben einer WLW196i aus, wie auch die Dokumente aus dem Handbuch...
Genau darauf habe ich mich bezogen.
Ein Lastrelais habe ich bei meiner WLW196i nicht verbaut und gehe direkt auf den I4 Kontakt.
Alles anzeigenHallo,
ich habe auch einen Buderus Logatherm wlw 196i Series genauso angeschlossen. Der WR wie auf dem Bild zu sehen ist eingestellt. Leider passiert nicht. Von der Buderus ein Fachmann sagt das alles richtig auf die WP eingestellt ist, um die PV-Funktion zu nutzen. Leider man hört kein Geräusch bei der WR. Muss man ein klack oder so was hören? Ich habe 2 WR Master und SLave und ich habe versucht beide so einzustellen auch Eigenverbrauchsteuerung auch Dynamische Eigenverbrauchsteuerung, weil ich ein BYD-Speicher habe, leider ohne Erfolg.
Viele Grüße
Alles anzeigenHallo, ich habe eine LADS9 und nutze das bereits.
Der Kontakt am Plenticore ist potentialfrei.
Somit kannst Du die 230V der L Klemme an der LAD7 direkt auf einen der beiden Kontakte am Plenticore legen und den anderern wiederum mit dem SWT der LAP7 verbinden.
und was passiert mit der wärmepumpe wenn am swt 230V anlegen?
Der SWT Eingang schaltet den Schwimbadmodus/PV-Modus ein. Dabei wird der Pufferspeicher für die Heizung und der WW Speicher mit einer höheren Temperatur gefahren. Wärend diesere Zeit wird bei der Heizung natürlich auch die FBH mit der höheren Temperatur beschickt und heizt die Bausubstanz stärker auf. Das WW wird z.B. von normalen 50° auf die maximale Temperatur der Wärmepumpe von ca. 62° aufgeheizt. In unserem 2 Personen Haushalt reicht das dann für 2 Tage, sodass ein WW Zyklus übersprungen wird.
Aber vorsichtig, das ganze sollte man am besten nur einmal am Tag verwenden, da ansonsten der Stromverbrauch auch stark ansteigen kann!!!In FHEM habe ich dazu bereits eine Implementierung erstellt, die abhängig zur PV-Leistungsprognese den LAD PV-Modus verwendet. Dies macht im Normalfall nur in der Übergangszeit und maximal 1x/Tag Sinn.
Das Wiki ist aber noch auf einem alten Stand, bei Interesse könnte ich es mal aktualisieren, ansonsten ist es halt nur ein Muster
Des weiteren verwende ich das dann auch noch manuell, wenn z.B. die Kiddies eingerückt kommen und wir mehr WW benötigen, oder wenn geplant ein Großputz im Haus ansteht. Dafür habe ich in der Küche eine Tradfri Fernbedienung, die bei einem 3 Sekunden Klick über FHEM den PV-Modus aktiviert.
Ansonsten kann man die LAD mit der Luxtronik Steuerung auch direkt in FHEM einbinden, was noch vielfältigere Möglichkeiten bietet. Nach meinen Erfahrungen und diversen Telefonaten mit Novelan besteht im PV-Modus noch ein nicht behobener BUG. Diesen musste ich leider durch das setzen der gewünschten Temperatur von 60° in der Luxtronik umdribbeln. Über eine Rückmeldung, ob das bei der LAD7 korrekt unktioniert würde ich mich freuen.
VG
Christian