!!!!!!! Am PV1 und PV2-Eingang liegt vom WR her Netzspannung (230V) an. !!!!!!
Hallo, ich habe einen 3-Phasen Gleichrichter mit 570 V DC im Notfall am PV1-Eingang mit einem DC-Hochvolt-Umschalter ohne Probleme angeschaltet. Im GEN24 Menü>Gerätekonfiguration>Wechselrichter muss vorher der Modus auf "Fix" und UDC auf die vorhandene Gleichspannung eingestellt werden. (das wäre bei dir 400V).
Nach der Umstellung wird vom WR ein Neustart mit Isolationsmessung an PV1 und PV2 durchgeführt.
Diese führt üblicherweise bei angeschlossenem Generator zu einem Isolationsfehler und der GEN24 stoppt. Die elektrische Verbindung zum Generator darf deswegen erst NACH dem Neustart hergestellt werden.
Ein Neustart kann Minuten dauern. Aus meiner Erfahrung ist der GEN24 robust gegen ev. Fehlbedienung abgesichert.
Es hat bei mir einige Zeit gebraucht, bis ich es auf die Reihe gebracht habe und hat viel Geduld verlangt.
!!!!!!! Am PV1 und PV2-Eingang liegt vom WR her Netzspannung (230V) an. !!!!!!
Deswegen darf im Generator der N-Leiter NICHT mit dem Gehäuse verbunden sein. (keine PEN-Erde)
-
Hallo, leider nein.
Die Abfoge der Umschaltung auf Generatorladung, wie ich sie am 8. September 2022
beschrieben habe, ist nach wie vor notwendig.
Da die Batterieladung mit Generator aber nur als Notfalllösung bei Netzausfall und
PV-Minderleistung gedacht ist, sehe ich darin in der Praxis kein Problem.
Der Strom aus dem Generator ist etwa 4 mal so teuer wie die Energie aus dem öffentlichen Netz,
daher werde ich mich hüten, diese Lösung sonst zu benützen.
Freundliche Grüsse !
-
Soweit ich durchblicke ist das so, wie du schreibst. Der Ersatzstrom mit 53 Hz schaltet dann den Symo aus.
-
Sorry, da kann ich dir nicht helfen. Die Installation hat ein Techniker gemacht.
-
Hallo, im Notstromfall ist nur der GEN24 aktiv. Laut dem Techniker ist eine parallele Aufschaltung nicht möglich.
Der Symo ist dann abgeschaltet.
Schönen Tag
-
Hallo !
>>> Batterie BYD HVM 13.8 kWh am Fronius GEN 24 10.0 Plus: <<<
Ich habe eine Frage zum Laden der Batterie mit einem Notstromaggregat.
(Siehe den Beitrag von katzeintouch : "Notstromgenerator als Solarpanelersatz" vom 11. März 2019)
Den dort vorgestellten Gleichrichter habe ich am DC Eingang PV1 des GEN 24 10.0 Plus mit einem 3 Phasen-Notstromgenerator im Einsatz.
PV1: mit DC-Umschalter; Modus: Fix; UDC: fix 528 V; Dynamic Peak Manager: Ein
(PE-Erde / Der N-Leiter ist nicht mit der Generator-Masse/Gehäuse verbunden) !
Die Batterieladung funktioniert gut. Wenn der Wechselrichter allerdings eine Isolationsmessung durchführt kommt es zu einer Fehlermeldung: " Isolationsfehler".
Die Isolationsmessung mit einem Messgerät am Gleichrichter ist in Ordnung.
Gibt es diesbezüglich Erfahrungen bzw. eine Erklärung oder eine Lösung.
Viele Grüsse
Mein Pv-System:
21 kWp Paneele
Fronius Symo 8.2-3-M
Fronius GEN 24 10.0 Plus
Batterie BYD HVM 13.8 kWh
Automatische Notstromumschaltung
Ohmpilot für Pufferspeicher und Ansteuerung der Smartgrid-Schnittstelle einer Hoval-Wärmepumpe
Wattpilot
-
Hallo !
Zu dem Thema: betrifft den Beitrag von katzeintouch : "Notstromgenerator als Solarpanelersatz"
Den dort vorgestellten Gleichrichter habe ich am DC Eingang PV1 des GEN 24 10.0 Plus mit einem 3 Phasen-Notstromgenerator im Einsatz.
PV1: mit DC-Umschalter; Modus: Fix; UDC: fix 528 V; Dynamic Peak Manager: Ein
(PE-Erde / Der N-Leiter ist nicht mit der Generator-Masse/Gehäuse verbunden) !
Die Batterieladung funktioniert gut. Wenn der Wechselrichter allerdings eine Isolationsmessung durchführt kommt es zu einer Fehlermeldung: " Isolationsfehler".
Die Isolationsmessung mit einem Messgerät am Gleichrichter ist in Ordnung.
Gibt es diesbezüglich Erfahrungen bzw. eine Erklärung oder eine Lösung.
Viele Grüsse
Mein Pv-System:
21 kWp Paneele
Fronius Symo 8.2-3-M
Fronius GEN 24 10.0 Plus
Batterie BYD HVM 13.8 kWh
Automatische Notstromumschaltung
Ohmpilot für Pufferspeicher und Ansteuerung der Smartgrid-Schnittstelle einer Hoval-Wärmepumpe
Wattpilot
-
Hallo !
Eine Frage zu dem Thema: betrifft den Beitrag von katzeintouch : "Notstromgenerator als Solarpanelersatz"
Den dort vorgestellten Gleichrichter habe ich am DC Eingang PV1 des GEN 24 10.0 Plus mit einem 3 Phasen-Notstromgenerator im Einsatz.
PV1: mit DC-Umschalter; Modus: Fix; UDC: fix 528 V; Dynamic Peak Manager: Ein
Wichtige Sicherheits- Info: (PE-Erde / Der N-Leiter ist nicht mit der Generator-Masse/Gehäuse verbunden).
Die Batterieladung funktioniert gut. Wenn der Wechselrichter allerdings eine Isolationsmessung durchführt kommt es zu einer Fehlermeldung: " Isolationsfehler".
Die Isolationsmessung mit einem Messgerät am Gleichrichter ist in Ordnung. Die Phasen L1-L2-L3 haben gegeneinander einige hundert Ohm Widerstand. Gibt es diesbezüglich Erfahrungen bzw. eine Erklärung oder eine Lösung.