Habe ich auch laufen, aber mit dem zusätzlichen Smartmeter hat man ein vernünftiges logging im Fronius Portal. Die DTU hat kein logging...
Beiträge von Gasgriller
-
-
Dann direkt davor und als separaten Erzeuger im Datamanager/Solarweb einrichten, hab ich auch und funktioniert. Wird dann auch im Solarweb entsprechend angezeigt.
-
Das bertrifft ja nur den Datamanager, wenn bereits einer im vorhandenen WR drin ist wird dieser bei der Erweiterung ja nicht benötigt (da im Idealfall per SolarNet mit dem vorhandenen verbunden). Man könnte also einfach eine "Light" Version daraus machen. Ebenso kann man den Datamanager auch austauschen.
Alternativ versuchen die Passwörter zurücksetzen zu lassen...
-
Danke, das wären dann -11,1°, also können doch 20 in den einen String.
-
Dann werde ich wohl auf 18 gehen (da 2 Reihen), sieht sonst ungleichmäßig aus. Die anderen beiden dann an nen Hoymiles, das sollte ja hoffentlich anmeldbar sein.
-
Würde schon gern alle 20 verbauen, aber wenn 19 dann mehr bringen wäre das eine Überlegung wert.
-
Brauche mal eine Emfehlung bzgl. Stringplanung. Vorhanden ist ein Symo 10.0-3-m und 20 Jinko JKM380M-6RL3-B die auf MPPT1 sollen, auf MPPT2 kommen 15 Jolywood.
String 2 mit den Jolywood passt ja soweit, bei String 1 mit Jinko wäre die Frage bzgl. Leerlaufspannung. Der WR darf ja max 1000V, was laut Fronius Konfigurator bei 20 Modulen und -15° Temperatur 969,22V entspricht. Wenn ich das auf -20° ändere schlägt er 2x10 Module parallel auf MPPP1 vor, wobei dann die MPPT Spannung bei 70° nur bei 308V liegt. Der WR könnte beides, beste Effizienz ist wohl bei ca. 600V.
Mit welcher Temperatur sollte man in Norddeutschland rechnen?
Was macht aus eurer Sicht am meisten Sinn, 1x20 oder 2x10 Module?
-
Telefonisch bei Fronius, genau erklären warum und dann sollte dir geholfen werden (Tagespasswort)
-
Die beiden werden per „SolarNet“ miteinander verbunden, beim zweiten den Datamanager deaktivieren oder ausbauen. Läuft am besten alles über den bereits eingerichteten Datamanager im ersten WR. Gibt schon genug Themen wo dies erklärt wird
Und Achtung, der 12 ist deutlich lauter als der 5er…
-
Wichtig sind neben dem Datamanager auch die 2 RJ45 Abschlussstecker. Die sind beim light auch nicht dabei. Und bei gebrauchten Karten unbedingt das Service Passwort mitgeben lassen.
Ich habe gerade einen normalen zum light umgebaut, bei den Preisen wär ein Verkauf tatsächlich verlockend (war eigentlich als Ersatz gedacht) ...