    Photovoltaik-Generator besteht aus zwei parallelen Strings.

    Beide Seiten bestehen aus einer gleichen Anzahl identischer Modulen.


    In Summe habe ich zwei mal 7Module, quer verlegt.

    Warum nicht ein String mit 1x14?

    Bestimmung von PV Generator und Heizkörper

    Beachten Sie die Grenzen des Reglers:

    • Maximaler Impp-Strom: Impp = 20A

    • Maximale Umpp-Spannung: Umpp = 270V

    • Mindestwert der Umpp-Spannung: Umpp = 210V

    • Maximale Leerlaufspannung Uoc bei niedrigster Temperatur 400V

    • Maximale Leistung der angeschlossenen Widerstandsheizung 230V: 4000W


    Beispiele für die Dimensionierung von PV-Generator und Heizkörper 2): Nenn

    Leistung

    PV Modul

    Zellen

    Anzahl

    pro Modul

    Anzahl der Module in String

    String

    Anzahl

    PV Generator Leistung

    (W)

    Modul

    Spannung Umpp(V)

    String Spannung

    Umpp(V)

    PV Strom

    Impp (A)

    Heizstab

    Leistung (kW)1)

    320

    60

    8

    1

    2560

    32

    256

    9,6

    3000

    320

    60

    8

    2

    5120

    32

    256

    18,8

    4000

    250

    60

    9

    1

    2250

    30

    270

    8,2

    3000

    250

    60

    8

    2

    4000

    30

    240

    16,4

    4000

    200

    72

    7

    1

    1400

    38

    266

    5,2

    2000

    200

    72

    7

    2

    2800

    38

    266

    10,4

    3000

    Hallo zusammen,


    ich suche eine Empfehlung für PV-Module mit 72 Zellen.


    2 Strings in Reihe mit 7 Modulen:


    Grenzen des WR (KTR4):


    • Maximaler Impp-Strom: Impp = 20A

    • Maximale Umpp-Spannung: Umpp = 270V

    • Mindestwert der Umpp-Spannung: Umpp = 210V

    • Maximale Leerlaufspannung Uoc bei niedrigster Temperatur 400V


    Vielen Dank schonmal im Vorfeld für eure Unterstützung

    Nochmals 2 Module mehr installieren. Je String 1 dazu. Dann wärst du bei 8*~29-30V immer über der Mindestspannung.

    Was nicht geht, alle in einen String zu machen. Das übersteigt die max. zulässige Spannung des WR.


    Oder du hättest 72" genommen, aber dafür ist es jetzt zu spät. Und noch besser wäre es natürlich gewesen, vor dem Projekt hier im Forum aufzuschlagen ;)

    Absolut wären mir 16 Module lieber gewesen, aber der Platz war/ist einfach nicht da - zumindest ist mir hierzu keine Lösung eingefallen.


    Hättest du eine Empfehlung für 72" Module?

    Ich habe schon sehr viel Spass an dem Thema PV und könnte für das nächste Projekt - ja durchaus die jetzigen Module verwenden.


    Ja absolut. Ich werde für die Zukunft erst hier im Forum mein Projekt vorstellen (meine Idee) und dann umsetzen.

    Die Beispielrechnung kannst du nicht nehmen, taugt nix, weil zusätzliche Angaben fehlen. So Beispiele sind immer soooooo suuuuuper ;) wenn die Strinspannung passt solls ok sein. Schon gemessen?

    Sorry hatte ich vergessen, gerade jetzt habe ich eine Stringspannung von ca. 233V und ca. 181 Watt - direkt am Wechselrichter.

    Der Spitzenwert war heute bei schon mal max. 358 Watt.

    Ui, ein Heizstabregler :)


    Gehe mal davon aus, dass das Teil vermutlich kein Schattenmanagement hat. Dazu ein Westdach, dass im Sommer um die Zeit der Vollbesonnung schon so heiß ist, dass da vielleicht max. 60-70% der Nennleistung als Peak anliegen.


    Weiter könnte es auch sein, dass um die Tageszeit das Wasser schon so heiß ist, dass einfach runtergeregelt wird.

    Also an der Temperatur vom Wasser liegt es nicht.


    Aber der 1. Punkt von dir könnte einiges erklären, nein das Teil hat kein Schattenmanagement und ja bis die letzte Zelle ohne Schatten ist dauert es bis ca. 13 Uhr und die erste Zelle hat schon ab 8 Uhr Sonne siehe Bild.


    Die Beispielrechnung kannst du nicht nehmen, taugt nix, weil zusätzliche Angaben fehlen. So Beispiele sind immer soooooo suuuuuper ;) wenn die Strinspannung passt solls ok sein. Schon gemessen?

    Da hast du völlig recht - ist aus dem Datenblatt und nur ein "Beispiel", ich habe ja 14 Module und auch nur pro Modul 315 Watt (Datenblatt), also ca. 4400 Watt und immer alles im "Labor" und aus dem Datenblatt. :) - jetzt kommen Verluste dazu, etc. - jedoch kommt mir der max. Spitzenwert im Sommer von 2600-2700 Watt recht wenig vor, der Gesamtertrag war an diesen Tage immer so bei ca. 15KWh ist auch ein schwieriger Wert und nur ein Anhaltspunkt - West Ausrichtung - sprich ab ca. 13 Uhr keine Verschattung mehr.

    Ich hätte einen höheren Spitzenwert (maximal Leistung am Tag) im Sommer erwartet wie 2600-2700 Watt.


    Modul: Akcome 310 Watt monokristalline

    Wechselrichter: KTR4 PV:


    Bestimmung von PV Generator und Heizkörper

    Beachten Sie die Grenzen des Reglers:

    • Maximaler Impp-Strom: Impp = 20A

    • Maximale Umpp-Spannung: Umpp = 270V

    • Mindestwert der Umpp-Spannung: Umpp = 210V

    • Maximale Leerlaufspannung Uoc bei niedrigster Temperatur 400V

    • Maximale Leistung der angeschlossenen Widerstandsheizung 230V: 4000W


    Beispiele für die Dimensionierung von PV-Generator und Heizkörper 2): Nenn

    Leistung

    PV Modul

    Zellen

    Anzahl

    pro Modul

    Anzahl der Module in String

    String

    Anzahl

    PV Generator Leistung

    (W)

    Modul

    Spannung Umpp(V)

    String Spannung

    Umpp(V)

    PV Strom

    Impp (A)

    Heizstab

    Leistung (kW)1)

    320

    60

    8

    1

    2560

    32

    256

    9,6

    3000

    320

    60

    8

    2

    5120

    32

    256

    18,8

    4000

    250

    60

    9

    1

    2250

    30

    270

    8,2

    3000

    250

    60

    8

    2

    4000

    30

    240

    16,4

    4000

    200

    72

    7

    1

    1400

    38

    266

    5,2

    2000

    200

    72

    7

    2

    2800

    38

    266

    10,4

    3000

    Hallo zusammen,


    Suche ein einfaches Messgerät / Möglichkeit um defekte oder leistungsschwache PV-Module zu finden.


    Photovoltaik-Generator besteht aus zwei parallelen Strings.

    Beide Seiten bestehen aus einer gleichen Anzahl identischer Modulen.


    In Summe habe ich zwei mal 7Module, quer verlegt.


    Es ist ein Westdach (Pfeil - Süden) - der Kreis wäre die Lage der Anschlussbox.


    Daten der Module:


    Parameter PV Module

    Zellen Typ

    Mono 156,75 x 156,75 mm

    Anzahl der Zellen

    60 stück (6x10)

    Gewicht

    18,5 kg

    Rahmen

    Eloxiertes Aluminium

    Anschlussbox

    IP67, mit drei bypass dioden

    Kabellänge

    4,0 mm², 900mm

    Abmessung1640 x 992 x 35

    Betriebsbedingungen

    Max System Spannung (V)

    1000 (DC)

    Betriebstemperatur (°C)

    -40 - +85

    Windlast / Schneelast (pa)

    2400/5400

    Anwendungsklasse

    Class A

    Brandschutzklasse

    Class A

    NOCT (°C)

    47 +/- 2

    Elektrische Parameter

    Modulserie


    Leistung (W)

    310

    Maximale Spannung Vmp (V)

    32,1

    Maximaler Strom Imp (A)

    9,35

    Lerlaufspannung Voc (V)

    39,8

    Kurzschlussstrom Isc (A)

    9,83

    Modul Effizienz (%)

    18,4

    Leistungstolleranz

    0~+3%

    Temperatur Coeffizient Pmp

    -0,43%/°C

    Temperatur Coeffizient Voc-0,34%/°C
    Temperatur Coeffizient Pmp

    +0,049%/°C

    Versandgewicht: 20,00 Kg
    Artikelgewicht: 18,50 Kg




    Danke euch für eure Unterstützung.