Hallo zusammen,
ich verfolge ganz gespannt die Problematik mit der Software und dem takten.
Bei mir sieht es so aus das die WP nie im untersten Modulationsbereich arbeitet sondern eher so um 1000W und dann wieder abschaltet, also taktet, wäre nicht nötig wenn die ganz runter modulieren würde.
Regler 05.14
Wärmepumpe 1 06.07
WP-Regelungsmodul 06.07
FM5 02.03
Könnte das bei mir auch dieser besagte Softwarefehler sein ????
Alles anzeigen
Teilweise. Ich vermute zuerst einmal eine zu große Wärmepumpe? Aber dazu fehlen viele Werte... aber 24 Starts je Tag wäre mir eindeutig zu viel.
Du solltest in der Übergangszeit etwas experimentieren. Beispiel: Einstellung Heizzeiten 0 bis 6 Uhr aus. 6 bis 10 Uhr ein. 10 bis 12 aus, 12 bis 14 ein...usw.
Oder über Nacht 8 Stunden aus und dann je 3 Stunden an und aus.
Nach einem Platinentausch würde sich die Takt Anzahl auch reduzieren. Der Abbau des Energieintegrals würde bspw nicht 30 min dauern sonder vielleicht 60. Die Pausenzeiten der Wärmepumpe sind auch größer.
Trotz neuer Platine und Übergangszeit kann es sein, dass eine überdimensionierte Wärmepumpe taktet. Dann eben auch auch mit Heizzeiten arbeiten.
Solltest du eine größere PV haben, dann bewusst am Tage länger laufen lassen. 0 bis 9 Uhr aus, dann Start. Vieles hängt vom Dämmstandard und Speichermasse Haus ab.