ja, das ist korrekt - ich nutze jedoch die englische oberfläche ;-).
Jedoch müsstest du darunter noch "Einspeisebegrenzung aktiv" aktivieren...
Gruss
Kami
ja, das ist korrekt - ich nutze jedoch die englische oberfläche ;-).
Jedoch müsstest du darunter noch "Einspeisebegrenzung aktiv" aktivieren...
Gruss
Kami
2PH oder Parallel?
Gruss
Kami
m.e. ist das völlig egal.
Gruss
Kami
drittes modul geht wenn max.eingangsspannung/strom/leistung per tracker nicht überschritten werden.
Gruss
Kami
zu schwach ist nicht das problem sofern die Spannung des systems oberhalb des mppt starts des wr liegt.
Zu viel Spannung/strom/leistung ist da eher ein Problem.
Gruss
Kami
Fronius und Multiplus können recht gut
Preise sind mir aktuell nicht bekannt - die Symo Serie ist ausreichend.
Gruss
Kami
1 ja
2 ist dann halt so
3 wenn man photovoltaik dreiphasig einspeist und lediglich eine phase ausregeln will ist ein einphasiger ausreichend, will man die ungenutze Leistung am Einspeisepunkt ggf. auch einer anderen Phase in den Multiplus einspeisen braucht es mehrphasige...
4 in deinem Fall 3xGX und 3x Zähler (ggf.kann man die werte aus einem "MAster-GX" auslesen, kenn mich aber da nicht mit aus)
5 weiss ich nicht.
6 sofern bei Ladung/Endladung die kritischen Werte (Strom) bei der Restbatterie überschritten wird, ist es relativ egal...
Gruss
Kami
m.e. sind 10mm² ausreichend, was spricht jedoch gegen jeden String einzeln mit 6mm²`?
Gruss
Kami
Kreuz ist gut, bei rahmenlosen ggf. sogar notwendig.
Aber aufgrund der höheren Kosten für die Stangen für mich nicht immer sinnvoll.
Gruss
Kami
Willst du mit Victron Laderegler auf deine Batterie - wenn ja welche hast du ins auge gefasst? REchnen kann man die strings ganz einfach - max Spannung des Strings darf auch nach Temperaturkompensation die max. Eingangsspannung nicht überschritten werden. Der max.Eingangsstrom ebenso.. ggf. die max.Zulässige Überbelegung
Bei normalen Wechselrichtern funktionierts ebenso - nur hier wären - sofern die Einspeiseleistung nicht begrenzt wird die 5000er Multiplus zu klein.
Da niemand weiss welche Leistungsbedarf du hast, weiss auch niemand ob nicht drei 3000er reichen würden, oder ob die 5000er zu klein sind.
Gruss
Kami