Wenn ich technisch nicht interesiert wäre hätte ich dies wahrscheinlich gar nicht bemerkt.
Möchte nicht wissen wieviele Anlagen nicht richtig eingestellt oder fehlerhaft sind,
Ich sag ja trau keinem ....
Wenn ich technisch nicht interesiert wäre hätte ich dies wahrscheinlich gar nicht bemerkt.
Möchte nicht wissen wieviele Anlagen nicht richtig eingestellt oder fehlerhaft sind,
Ich sag ja trau keinem ....
Ha, hat sich geklärt.
Der Solarteur hat die Überspannungsbox war nur für einen MPPT ausgelegt.
Warum auch immer
für eure Hilfe.
Hab gerade nochmals die Spannungen verglichen. Diese weichen max. um 0,5 V von eineander ab.
Diese Differenz dürfte in der Meßgenauigkeit liegen.
Daher spricht einiges für die Parallelschaltung der zwei Strings.
Ich habe hier um eine technische Unterstützung nachgesucht und nicht nach einer Belehrung über die Vorschriften zur Betreibung einer PV Anlage. Aber wenn es dich beruhigt es ist ein FRE verbaut.
Wenn die Anlage abregelt würde ich ein Servicemeldung "Leistungsreduzierung aktiv" bekommen.
Die Anlage hat aktuell keine Abregelung.
Die Anlage ist auf dem großen Dach oberhalb den zwei Dachfenster.
Definitiv keine Verschattung!
Ist es normal dass die Leistung der MPP Tracker so stark schwankt?
Warum bricht die Spannung über die Mittagszeit so abrupt ein?
Schwankt die Leitsung bei euren Tracker auch so stark?
Hallo zusammen,
meine Anlage
Winaico WSP 2 x 12 Stück, 7,7 kW, keine Verschattung, Ausrichtung Südseite, Dachneigung 45°
Fronius Symo 7.0, ohne Begrenzung, Eigenverbrauch und Einspeisung
Erstellung der Anlage Mai 2020.
In den letzten Tagen hatten wir blauen Himmel ohne Wolken, also volle Sonneneinstrahlung und ideale Bedingungen für die PV Anlage.
Die Leistungskurve die ich gesehen habe entspricht jedoch nicht ganz meinen Erwartungen bei den Bedingungen.
(Siehe Anhang)
Maximalleistung über die Mittagszeit sehr zackig, Erwartete Leistung nicht erreicht.
Ich habe mir mal die Leistung der zwei MPP Tracker angeschaut,
MPP 1 Spannung/Leistung
Spannungsverlauf bricht über die Mittagszeit stark ein ?! Temperatureinfluss?
Der Spannungsverlauf ist jeoch in beiden Strings identisch.
Leistung sehr zackig und über die Mittagszeit nur bei 1 KW
MPP 2 Spannung/Leistung
Leistung über die Mittagszeit bei ca. 4,5 kW was zu erwarten war.
vrlauf aber auch sehr zackig.
Ich denke dass hier irgend etwas nicht in Ordnung ist.
Wer kennt sich hier aus und kann mir weiter helfen?
Gruß SB