Habe vor ein paar Tagen meinen 8KTL-M1 mit der Version 158 ausgestattet :E ist ein Downgrade möglich? Anlage läuft nach wie vor normal. Keine Auffälligkeiten soweit ich das feststellen konnte 😬
Beiträge von phL
-
-
Alles klar, danke, sieht aus als wenn unbind möglich ist. Wenn ich das jetzt mache und die Anlage in meinen Installer Account übernehme, bleiben dann Ertragsdaten erhalten oder muss ich die anderweitig sichern / wiederherstellen?
-
Es geht viel einfacher.
Im Fusion Solar Portal die eigenen Geräte löschen (Unbind, nicht Delete) und dann einen eigenen Installer Account und die Geräte da einfügen. Dauert eventuell eine halbe Stunde bis der Server merkt dass die Geräte jetzt "frei" sind, aber danach hat man alles selber.
Wechselrichter Lokalzugang bekommt man indem man gemäß Anleitung das lokale Installer Passwort zurücksetzt. Einzig die bisherigen statistischen Daten gehen u.U. verloren. Manche konnten sie wiederherstellen, bei mir ging es nicht, war mir aber egal da die Anlage relativ neu ist.
Moin! Kurze Frage dazu. Bei mir wird nur "Löschen" angezeigt. Kommt dann noch eine Abfrage, ob man löschen oder unbinden will oder habe ich dann nicht die richtigen Rechte als Owner?
-
Kurzes Feedback:
Es funktioniert jetzt, schönen Dank für die Hilfe!
-
Ahh alles klar! Danke für die Erklärung! Dann macht es Sinn!
Und dann PV1 Minus auf PV2 Minus...
-
Ein Geräteanschlusskasten / Überspannungsschutz wurde aber nicht auch noch installiert?
Ciao
Retrerni
Nein das wurde nicht installiert soweit ich weiß.
-
Habe die Kabel nochmal zurückverfolgt, das war tatsächlich das Problem. Ich beschrifte die Kabel mal, ist so recht unübersichtlich. Dann verbinde ich beide nochmal. So wie aufgezeichnet ist es dann aber richtig?
Jetzt ist der ursprüngliche Anschluss wiederhergestellt.
Habe jetzt auf dem kleinen String 29,5V im Schnitt pro Modul und auf dem großen 28,5V.
-
Da gehen doch aber 6 Kabel in den Wr, folglich hat irgendein Trottel hier 3 Strings gebildet...
Der 3. Müsste wohl auch noch in Reihe, allerdings nicht im hellen trennen!
Ciao
Retrerni
Die zwei Kabel ganz rechts sind von der Luna!
-
Sorry hätte dazu sagen müssen, ich habe die ursprüngliche Verkabelung gerade wiederhergestellt habe um nochmal zu vergleichen.
-
Habe die Bilder angehängt!
Vorher lagen die Einzelspannungen deutlich höher! Hätte irgendwo bei 600V landen müssen 😫